      冷水机组安装

方法和步骤如下:

1. 空间大小:安装时如果允许,请留足够大的空间;

2. 安装事要保持整机的水平;

3. 要求冰水机的电源要求正确接电源线;

4. 保持整机接地;

5. 冷却和冰水机管路畅通,冷却管理可以比机器管路稍大一点,考虑后其冷却效果要足够;

6. 开机前建议先通电12小时,特别是大型螺杆式冰水机;

7.开机前确定冰水水箱水位充足;

8.开机先开冷却系统;

9.完成开机。

注意事项:

1、进出水口位置正确;

2、电源相位正确;

3、机器保持水平;

4、零线正确,千万别和底线接反;

5、长期保持接地,漏电伤人。

冷却塔的安装

1、冷却塔安装应平稳,地脚螺栓的固定应牢固。

2、冷却塔的出水管口及喷嘴的方向和位置应正确,布水均匀。有转动布水器的冷却塔,其转动部分必须灵活,喷水出口宜向下与水平呈30°夹角,且方向一致,不应垂直向下。

3、玻璃钢冷却塔和用塑料制品作填料的冷却塔,安装应严格执行防火规定。

分集水器

(1)、分、集水器应在开始铺设加热管之前进行安装。当水平安装时,一般宜将水分器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面应不小于300mm.当垂直安装时,分、集水器在下端距地面应不小于150mm。

(2)、位置宜设在便于控制、维修、且有排水管道处、如厕所、厨房等处。不宜设于卧室、起居室、更不宜设于贮藏间内、橱柜内、也可设在室内管道井内。

(3)、对于半越层的房间,分、集水器应设在高点或高、低区分别设置;对于全越(复式)结构,则应设在上、下层对应的统一干管上。

空调机组的安装

1、空调机组的分类:

1)机组结构分类:柜式和组合;

2)安装方式分类:立式、卧式和吊装式。

2、空调机组的安装

1、风机盘管简介

2、风机盘管的安装