一、排气压力过高

故障危害压缩机过热,磨损加剧、制冷量下降,功耗增加。

故障原因:

1、系统中有不凝性气体;

2、冷却水不足或水温过高;

3、冷凝器积垢太厚(水冷)冷凝器积灰太多(风冷);

4、制冷剂充注过多 。
解决措施:

1、放空气;

2、增加供水量,降低水温;

3、清洗冷凝器;

4、取出多余的制冷剂。


二、吸气压力过低 故障危害:压缩机过热、磨损加剧。


故障原因:

1、膨胀阀开启度过小、滤网堵塞、节流孔冰塞、感温包工质泄漏;

2、液管堵塞、干燥过滤器堵塞、出液阀或电磁阀未开足;

3、系统中制冷剂充入量不足;

4、蒸发器霜层太厚;

解决措施:

1、调整膨胀阀排除故障,清理滤网、去除水分;

2、排除堵塞或开足阀门;

3、添加制冷剂(按规定);

4、正确除霜。


三、液击(气缸异响)故障危害:阀片断裂,限位板螺栓松动,连杆、曲轴断裂,缸盖垫击穿,阀板损坏。

故障原因:

1、制冷剂在蒸发器中没有充分蒸发,有制冷剂液体进入气缸;

2、膨胀阀开启过大;

3、系统内润滑油过多;

4、制冷剂迁移,电磁阀关闭不严;

5、压缩机带液启动。


解决措施: 

1、检查蒸发器的配置,调整制冷系统的匹配,保证回气过热度或安装气液分离器;

2、调整膨胀阀的开启度。

3、调整配管,使回油正常并放出多余的润滑油;

4、调整或更换电磁阀;

5、检查曲轴箱加热器。


四、排气温度过高


故障危害:阀片结碳,活塞,活塞环,气缸磨损。
故障原因:

1、高压过高,低压过低;

2、吸气过热度过大;

3、截至阀或系统制冷剂泄漏;

4、缸盖垫击穿。 

解决措施: 

1、见前面所述;

2、调整系统的回气过热度;

3、检查泄漏点,补充制冷剂;

4、更换缸盖垫。

五、排气压力过低


故障危害:润滑油稀释,不能建立正常的油膜,滑动面磨损甚至抱死。


故障原因:

1、膨胀阀开启度过大;

2、蒸发器换热面积过;

3、系统制冷剂过多;

4、蒸发器负荷过小活结霜太厚。

解决措施: 

1、调整膨胀阀;

2、改进蒸发器;

3、排除多余的制冷剂;

4、调整负荷,及时除霜。


六、压缩机失油


故障危害:所有滑动付表面磨损或划伤,连杆上下卡死后折断。
故障原因:

1、管路设计与安装不当(存油弯,水平管坡度,立管直径过大等);

2、制冷剂泄漏;

3、压缩机开停机次数过频;

4、负压运行。
解决措施: 

1、调整或改进管路;

2、检查泄漏补充制冷剂;

3、减产原因,降低开停频率;

4、检查原因,防止负压运行。

七、压缩机无法启动或启动立刻停机


故障原因:

1、保险丝烧毁,或接触器末全部吸合;

2、电压过低、过高;

3、压缩机电机故障;

4、压缩机抱轴或卡死;

5、高压管路上有阀门未打开(排气截止阀、出液阀或冷却水阀)或冷却水泵,冷凝器风机未启动,造成高压继电器工作而停机;

6、电磁阀未开启,低压继电器工作而停车;

7、高、低压继电器的设定值不正确,或高压继电器未复位;

8、电机超负荷,过电流继电器工作停机。

八、制冷剂冲刷


故障危害:

连杆或轴承磨损;

曲轴和油泵磨损;

在活塞下端或气缸磨损;

主轴承和曲轴擦伤。


故障原因:这是由于制冷剂将摩擦表面的油膜冲刷掉,停机时饱和制冷剂迁移曲轴箱,压缩机启动时产生泡沫。它们被泵至轴承面,冲洗其表面的油膜,而这层油膜是保证润滑所必需的,过分的制冷剂迁移将会导致液击;

解决措施:

1、保证压缩机处于温暖的环境中,或使用自动抽空循环;

2、检查曲轴箱加热器的运行情况;


九、制冷剂液体稀释润滑油


故障危害:

轴承磨损,曲轴磨损,油泵磨损;

转子磨损,定子造成短路;

连杆擦伤和/或断裂

故障原因:

这是由于在运行过程中,液体制冷剂流回压缩机,润滑油被稀释,这是可能还可以润滑油泵和端轴承,但至曲轴时就没有足够的润滑油来润滑连杆和主轴承,这将导致转子和定子之间产生摩擦,造成电机短路。


解决措施:

1、选用合适的压缩机,并保证蒸发器有足够的回气归热度;

2、通过气液分离器,防止液体不受控制的进入压缩机;

3、纠正不正常的低负荷工况;

4、检查除霜循环;

5、检查热力膨胀阀是否选择过大。


十、单项一半绕组烧毁


故障原因:在有两个接触器的部分日阿族启动系统中,有部分电机绕组出现缺相时,会出现这种情况。


解决措施:

1、检查两个接触器,其中一个可能有问题;

2、检查计时器时间延迟是否正确。