30HXC165机组 报113故障?

[复制链接]

签到天数: 185 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2013-8-29 20:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

各位,有没有碰到过30HXC报113故障,我看了下图纸,好像接触器辅助触点没有反馈的电路输入点啊,或者我没找到这个端子。谢谢!
回复

使用道具 举报

签到天数: 503 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2013-8-29 21:55:16 | 显示全部楼层
看了下图上确实没有这个点,不过是不是可能通过直接检测KM1与KM2的输出点来检测或通过电流互感器来检测?
有碰到过这样检查了下接触器及其接线,再复位后正常的。不知道楼主的怎么样

签到天数: 2143 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2013-8-29 21:58:59 | 显示全部楼层
30HXC165的机头应该是06NW2300 56KW+63KW的两个吧?

签到天数: 507 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2013-8-29 22:06:19 | 显示全部楼层
据我估计,应该是通过电流互感器检测接触器是否闭合。今天去现场看下,到底是怎么会事。

签到天数: 22 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2013-8-29 22:14:27 | 显示全部楼层
应该是互感器检测的,我记得式过,误报

签到天数: 43 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2013-8-29 22:16:47 | 显示全部楼层
没什么问题,重新启动后,正常,可能电流传感器误报

签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2019-10-9 19:21:56 | 显示全部楼层
回复赚积分,感谢楼主分享,给辛苦的楼主点个赞