麦克维尔PFH079离心机故障

[复制链接]

签到天数: 185 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2013-8-31 22:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

麦克维尔PFH079离心机故障
该机组两台压缩机,一台压缩机由于启动器故障,现在起不了机;另一台由于加不上载,只能在35%左右一直运行,没有丝毫增载迹象。

2012-5-23 00:33:49 上传
下载附件 (183.28 KB)




双机头离心机.jpg(160.93 KB, 下载次数: 1)
2012-5-23 00:33:51 上传
下载次数: 1






离心机MCR故障.jpg(161.54 KB, 下载次数: 1)
2012-5-23 00:33:47 上传
下载次数: 1






麦克维尔离心机故障.jpg(184.83 KB, 下载次数: 1)
2012-5-23 00:33:44 上传
下载次数: 1





本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

签到天数: 43 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2013-8-31 22:09:06 | 显示全部楼层
高压520是不是低了

签到天数: 621 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2013-8-31 22:09:37 | 显示全部楼层
xyjin1987 发表于 2012-5-23 19:31
是不是触点接触不好?
另一台加不了载是不是少了制冷剂?还是排汽温度低?


现在不好界定不增载是怎么回事,现在主要是面板显示的负载也上不去,我觉得控制问题,但是控制上的参数什么的我们都修改过了,还是不行。怀疑是不是油滤脏了,但是又怕换了还是不行,那就麻烦了

签到天数: 22 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2013-8-31 22:12:34 | 显示全部楼层
现在我也还是没有搞明白

签到天数: 2143 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2013-8-31 22:13:11 | 显示全部楼层
接触器不是问题,负载加不上去要看该空调器是温度控制加载、还是负载控制加载,如是负载控制加载那么空调器在空载状态下是加不上去的。

签到天数: 84 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2013-8-31 22:13:18 | 显示全部楼层
启动器故障是接触器有点儿小问题,现在好了据说。

签到天数: 185 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2013-8-31 22:18:47 | 显示全部楼层
xyjin1987 发表于 2012-5-23 19:36
不知道运行时候的参数怎么样呢?


我大概记了下,高压520KPA,低压518kpa,供油油压1240kpa,回油压力520kpa,净油压700kpa左右,油温也正常,负载就是最高到37%,眼看LOAD灯在闪,然后就一直亮着,不增载了,不知道怎么回事,一会儿还就变到35%了。

签到天数: 185 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2013-8-31 22:24:23 | 显示全部楼层
不知道运行时候的参数怎么样呢?

签到天数: 185 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2013-8-31 22:26:16 | 显示全部楼层
请教高手这个MCR启动故障是怎么回事啊?