立即注册 找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

冰霜动力制冷压缩机网

搜索
查看: 2577|回复: 11

开利的19DK离心式冷水机组资料寻找

[复制链接]

签到天数: 185 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2013-8-31 22:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

开利的19DK这种机器是个什么样的机器啊,说是离心的,谁有照片呢,有朋友咨询我说找资料呢,我还真没见过这样的机器。

签到天数: 43 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2013-8-31 22:28:37 | 显示全部楼层
19dk机的图片
DSC_1717.jpg(1.07 MB, 下载次数: 0)
2013-7-11 13:13:00 上传
下载次数: 0






DSC_1714.jpg(1.16 MB, 下载次数: 0)
2013-7-11 13:11:20 上传
下载次数: 0






DSC_1704.jpg(859.55 KB, 下载次数: 0)
2013-7-11 13:10:33 上传
下载次数: 0






DSC_1691.jpg(1.02 MB, 下载次数: 0)
2013-7-11 13:09:48 上传
下载次数: 0






DSC_1669.jpg(726.96 KB, 下载次数: 0)
2013-7-11 13:08:04 上传
下载次数: 0





本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

签到天数: 621 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2013-8-31 22:29:19 | 显示全部楼层
该机种基本已经淘汰 制冷剂R11 基本找不到了 10年前曾经运行并参与大修过19DK,19DM 后来实在无法修复替换成为19SL  现在天津还在使用的单位有津丽华酒店

签到天数: 2143 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2013-8-31 22:31:13 | 显示全部楼层
继续关注一下这方面的信息












樱桃电视剧

签到天数: 507 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2013-8-31 22:37:22 | 显示全部楼层
出售开利19DK 板子价格 15000元/块 联系电话:13718445618,这估计都是旧设备上拆下来的啊,不错存点儿这样的军火好啊

签到天数: 84 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2013-8-31 22:38:53 | 显示全部楼层
看起来还真是老式的负压离心机啊,现在赶紧报废吧,别维修了

签到天数: 185 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2013-8-31 22:42:05 | 显示全部楼层
离心机(负压机)年度保养常规流程(开利19DK为典型)

1、保养零件交甲方负责人(仓库)签收;是□否□

2、由甲方值班人员起动机组运行,检查、记录并分析运行数据,初步判断机组是否存在泄漏;是□否□

3、对机组充入氮气进行全面查漏(要求有一定的经验);是□否□ 充氮压力--------PSIG(小于10PSIG);有无漏点;是□否□

4、将冷媒排至干净的专用冷媒桶中贮存并密封,估计冷媒重量、机组是否缺少冷媒(确认冷媒桶干净,无水份、杂质等);是□否□

5、切断油加热器电源,将旧冷冻机油排至容器中贮存;(如旧油仍需使用必须保证容器干净,密封)是□否□

6、排尽剩余氮气;是□否□ 修复漏点(要求彻底);是□否□

7、拆卸、更换检视窗垫片;是□否□ 清理提动阀、更换密封垫;是□否□

8、更换油过滤芯及密封圈;是□否□ 清理油箱;是□否□ 更换油泵垫片;是□否□

9、更换回油过滤器;是□否□ 更换冷媒过滤芯;是□否□

10、拆卸清理排除泵浮球室,检查浮球活动状况,更换密封圈;是□否□

11、拆卸、清理扇门传动轴,更换轴封及密封圈;是□否□

12、对机组进行充氮查漏;是□否□ 充氮压力-------PSIG(小于10PSIG)

13、对机组进行抽真空、除湿--------小时;湿球真空计指示-------℃

14、机组保真空--------小时,湿球真空计指示-------℃;
保真空是否合格;是□否□

15、对机组注入新冷冻机油并送电加热;是□否□

16、要求甲方起动冷冻水泵、冷却水泵并确认水流已建立。明确告知甲方值班人员,未经我公司技术人员同意不得切断水流;是□否□

17、将原机冷媒注入机组,调整冷媒至标准用量后切断水流;(注意充注冷媒前排尽冷媒桶顶部的不凝性气体)是□否□

18、检查冷凝器铜管污垢程度:是□否□;
通炮:是□否□ ;
建议甲方化学清洗:是□否□ ;

19、测试油泵,测试扇门并检测有无超前或滞后现象:是□否□ ;

20、清洁起动控制柜及相关控制线路,收紧松脱及过热现象:是□否□ ;

21、检查接触器触头工作状况,触头机电动作部分是否灵活:是□否□ ;

22、起动柜接触器星、三角形转换时间-------秒,降压电阻工作时间保护-------秒,过载继电器变流比-------︰-------,
设定值---------A

23、检查显示板电流显示值与实际值是否对应,并校验:是□否□;

24、利用兆欧表(500伏,500兆欧)检测压缩机电机绝缘状况(严禁机组在深度真空下测量):

A→地-----MΩ, B→地-----MΩ, C→地-----MΩ;

A→B -----MΩ, B→C -----MΩ, C→A------MΩ。

25、起动机组调校至正常运行,并记录、分析运行数据,提出维护、改进建议:是□否□;

26、检测排除泵压力并调校该压差开关动作值;是□否□

27、呈交服务报告,清理现场:是□否□;
    备注:(检漏时发现漏点应在报告备注栏中注明具体位置)

签到天数: 185 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2013-8-31 22:45:00 | 显示全部楼层
顶!这么好的帖子,不定不行啊

签到天数: 185 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2013-8-31 22:51:57 | 显示全部楼层
老机了,11还有买,不过特别的贵

签到天数: 6 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2013-9-9 20:03:31 | 显示全部楼层
强烈支持楼主ing……
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|空压机网|压缩机网|冰霜动力制冷压缩机网 ( 陕ICP备11012915号

陕公网安备61010302000001号 , Processed in 0.421875 second(s), 28 queries .

Discuz!X3.4 冰霜动力专注国内空压机压缩机中央空调制冷技术