产品型号:复盛55kw螺杆式空压机
故障现象:开机20分钟左右跳机,面板显示电器故障(接触器和热保护继电器都是新换的)
检测结果:跳机后热保护继电器动作了,但是热保护继电器设定保护电流为68A,而跳机时检测三向电流都不到61A
排除方法:只能使用排除法逐步排除故障,顺序是先排除电机,电源,再找控制线路。