商用机运行标准参数 1. 目的 根据所测参数,参考标准参数,分析故障原因及需保养设备或部件。 2. 程序 2.1 概念 2.1.1 低压—— 压缩机吸气压力(表压,压力表测)。 2.1.2 高压——压缩机排气压力(表压,压力表测)。 2.1.3 压缩比——压缩机吸排气的绝对压力之比。 2.1.4 吸气过热度——压缩机的吸气温度(点温计测)与低压相对应的饱和温度(压力表上 可看出)的差值。 2.1.5 过冷度——冷凝器的出液温度与高压相对应的饱和温度的差值。 2.1.6 回风传热温差——回风温度与压缩机吸排压力相对应的饱和温度的差值(如室外,回 风温度为环境温度)。 2.1.7 内机进出风温差——内机回风温度(机组回风口)与出风温度(出风口)的差值。 2.1.8 出水传热温差——机组出水温度与压缩机吸排压力相对应的饱和温度的差值。 2.2标准参数值 2.2.1 高低压与压缩比 2.2.2 吸气过热度——3~10℃ 2.2.3 过冷度——6℃左右 2.2.4 回风传热温差 2.2.5 内机进出风温差 制冷为9~12℃,制热为12~20℃。 2.2.6 出水传热温差 2.3 说明 2.3.1 机组出现某一不正常现象或故障,可能是外界工况(风系统或水系统)引起的,也可 能是冷媒系统本身引起的。 2.3.2 某一现象或故障的分析依据是吸气过热度、过冷度和传热温差,不要光看高低压。
|