高效率COP值(热力系数)高
采用高性能的传热管和溶液热交换器,运转效率更高,与公司以前型号相比较,燃料消耗减少了7%,实现了机组高效率的热交换和机组本体的小型化。
|
|
实现了约17%的节省空间(与本公司原有机型比、以50RT为例)
系列 GX H
-------------------------------------------
W(m) 2130 2115
L(m) 1650 1420
占地面积
(平方米) 3.51 3.00
|
|
吸收液泵的变频控制
吸收液的循环量对能源的消耗影响很大,本系列采用吸收液泵的变频控制,将溶液的循环量控制在最佳状态,在为节省能源作出巨大贡献的同时,也提高了机组的部分负荷特性。
|
|
变频器控制泵的电耗变化曲线
如图所示
|
|
燃烧量的三档位控制
根据冷水的出口温度,燃烧量进行三档位控制,减少了电力的消耗量,在实现节省能源的同时,也提高了部分负荷特性。
※燃气型20-40RT的机组为二档控制。
|
|
停机时,大大缩短了稀释运转时间
智能化微电脑计算出最佳稀释运转时间,大幅度缩短了停机时间,减少了电力消耗。
|
|
通过最佳的稀释循环运转缩短停机时间
如图所示,其中:
-------------------------------------------------
冷剂泵·冷却水泵:最短为10秒,最长为4分10秒。
冷温水泵:最短为1分10秒,最长为5分10秒。
吸收液泵:最短为5分10秒,最长为14分10秒。
稀释运转时间:最短为5分10秒,最长为14分10秒。
|
|
大幅度提高了施工效率。
■搬入高度的降低
所有机种统一高度为1955mm,带有顶板,搬入安装简单方便,并列设置时基础、外观整齐美观 ■对应室外设置,采用倾斜顶板
为对应室外设置,顶板采用前后方向倾斜(50mm)设计
■施工的简略化
○水系、燃料在后部配管
○制冷机本体已做好保温、保冷
○内置冷却塔风扇启停热继电器
■水系最高使用压力为0.8兆帕(标准型)
增加了使用压力,有助于向高层建筑配置。
|
|
所有机种高度的统一
如图所示。
|
|
安全控制系统提高了可靠性
■高温再生器温度安全控制 高温再生器温度上升到一定值后,限制燃烧器5分钟的燃烧量,使高温再生器温度下降到正常温度,以此保持机组长时间的正常运转。
■冷却水温度安全控制
扩大了冷却水入口温度的正常运转范围(19-34℃),对于急剧变化的条件可马上作出反应,以保持机组稳定运转。
|
|
寒冷地区的适用性
■暖房能力可加大2号 在暖房能力加大状态下,较标准暖房最大增加46%,不会因气温低而降低能力,可以充分满足严寒地区的启动和使用。※但燃气规格值中的70、80RT不能加大到超过300,000Kcal/h。
■冬季水系配管的防止冻结
机组内部设置冬季机器停止时的水系配管防止冻结回路,冷温水防止冻结装置(选购件)
输出冻结回避信号,进行冷温水泵单独运转或暖房运转。(选购件)
※机组设置在室外时请与敝公司确认环境温度是否可行。
|
|
低NOx燃烧器贡献于环境保护
燃气型的全部机种都装配有分割燃烧方式的低NOx燃烧器(氧气=0%、60ppm以下)
|
|
从提前预防到售后维修
通过冷温水机本体内的控制盘,控制监视冷温水机本体 1.维护保养预知功能
2.数据的运转管理
3.丰富的监控功能
|
|
冷却水系采用开式系统(开放式水箱)
冷却水系传热管可方便地进行清洗
|