立即注册 找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

冰霜动力制冷压缩机网

搜索
查看: 933|回复: 2

热力膨胀阀的调整过程

[复制链接]

签到天数: 138 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2014-8-13 07:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.热力膨胀阀调整前的检查
在调整热力膨胀阀之前,必须确认空调制冷异常是由于热力膨胀阀偏离最佳工作点引起的,而不是因为氟利昂少、干燥过滤器堵塞、滤网、风机、皮带等其他原因所引起的。同时,必须保证感温包采样信号的正确性,机房专用空调的感温包必须水平安装在回气管的下侧方45度的位置,绝对不可安装在管道的正下方,以防管子底部积油等因素影响感温包正确感温。更不能安装在立管上。检查冷凝器风机控制方式,尽量采用调速控制,以保证冷凝压力恒定。

2.热力膨胀阀调整时注意事项

热力膨胀阀的调整工作,必须在制冷装置正常运行状态下进行。由于蒸发器表面无法放置测温计,可以利用压缩机的吸气压力作为蒸发器内的饱和压力,查表得到近似蒸发温度。用测温计测出回气管的温度,与蒸发温度对比来校核过热度。调整中,如果感到过热度太小,则可把调节螺杆按顺时针方向转动(即增大弹簧力,减小热力膨胀阀开启度),使流量减小;反之,若感到过热度太大,即供液不足,则可把调节螺杆朝相反方向(逆时针)转动,使流量增大。由于实际工作中的热力膨胀阀感温系统存在着一定的热惰性,形成信号传递滞后,运行基本稳定后方可进行下一次调整。因此整个调整过程必须耐心细致,调节螺杆转动的圈数一次不宜过多过快(直杆式热力膨胀阀的调节螺杆转动一圈,过热度变化大概改变1~2℃)。

3.热力膨胀阀具体的调整步骤

3.1热力膨胀阀过热度的测量步骤如下:
1)停机。将数字温度表的探头插入到蒸发器回气口处(对应感温包位置)的保温层内。将压力表与压缩机低压阀的三通相连。

2)开机,让压缩机运行15分钟以上,进入稳定运行状态,使压力指示和温度显示达到一稳定值。

3)读出数字温度表温度T1与压力表测得压力所对应的温度T2,过热度为两读数之差T1- T2。注意,必须同时读出这两个读数。

热力膨胀阀过热度应在5~8℃之间,如果不是,则进行适当的调整。

3.2具体调整步骤

1)        拆下热力膨胀阀的防护盖;

2)        转动调整螺杆2~4圈;(机房专用空调的热力膨胀阀一般采用压杆式和散型齿轮式,散型齿轮式是用一个小齿轮带动一个大齿轮,调节的圈数比较多,一般可以调2~4圈;压杆式可调圈数比较少,每次调1/4圈;O65空调的热力膨胀阀采用散型齿轮式)

3)        等系统运行稳定,重新读数,计算过热度,是否在正常范围。不是的话,重复2)、3)操作,直至符合要求。调节过程必须小心仔细。(如果热力膨胀阀油堵严重,拆下后用无水乙醇进行清洗,再重新装上;失去调节功能的热力膨胀阀应更换;安装热力膨胀阀需注意感温包安装位置和做好保温工作)

另外,在实际中, 采用如上仪表检查热力膨胀阀工作情况,往往要浪费大量的时间,因此,可采用目检与仪表检查相结合的方法,即先用眼睛观察压缩机回气管的结露情况,发现异常后,再用仪表检查。这样,可以节约大量的时间,而且完全可以达到检查目的。


签到天数: 420 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2014-8-16 10:52:25 | 显示全部楼层
实实在在的好资料

签到天数: 928 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2014-12-11 21:26:31 | 显示全部楼层
你是谁朝思暮想的笔尖少年,在绝城的荒途里辗转成歌。兄弟欢迎你来这里学习发帖!”冰霜动力有更大、更强、更优秀的服务团队
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|空压机网|压缩机网|冰霜动力制冷压缩机网 ( 陕ICP备11012915号

陕公网安备61010302000001号 , Processed in 0.562500 second(s), 23 queries .

Discuz!X3.4 冰霜动力专注国内空压机压缩机中央空调制冷技术

©Comsenz Inc.; QQ:26213零零2零零,⑴群103696976

快速回复 返回顶部 返回列表