水源热泵方案设计思路
一、现场查活
了解建筑物概况:建筑的结构、维护和保温、层数、层高、用途、客户现在和未来可能的需求;建筑面积、空调面积、生活热水使用概况、配电情况(功率、电压、电流)、机房空间、机房位置。
了解基本地理情况:地理位置、周围地貌、气象参数、未来地域发展规划、地下构造等。
二、建筑冷、热负荷计算
列出进行负荷计算的标准和依据,对建筑进行冷、热负荷计算。
在确定建筑负荷时,必须考虑到未来较长时间的气候变化情况。通过对建筑负荷的计算和评估,可以确定水源井换热器的吸热和放热的绝对量值。
表1 建筑采暖热指标推荐值
注:热指标中已包括约5%的管网热损失在内。
表2 居住区采暖期生活热水热指标
住宅无生活热水设备,只对公共建筑供热水时 全部住宅有浴盆并供给生活热水时
注:1.冷水温度较高时采用较小值,冷水温度较低时采用较大值;
2.热指标中已包括约10%的管网热损失在内。
三、画系统原理图
做方案之前,简要画出机房系统原理图,明确系统的工作原理和系统所需的主要设备。
系统原理图的绘制有利于列设备清单和进行设备选型。
四、设备选型
1、水源热泵机组选型
根据该工程的冷、热负荷情况,选用较为成熟的水源热泵机组。
根据生活热水负荷以及生活热水的使用情况确定是否选用带热回收的热泵机组。
2、水泵的选型
(1)潜水泵的选型
根据建筑的冷、热负荷和井水进、出机组的温差,计算出所需的水量,确定井用潜水泵的流量。考虑井水侧的沿程阻力损失和局部阻力损失,确定潜水泵的扬程。
|