水源热泵方案设计思路3




3)生活热水一次泵的选型

              

式中,——生活热水一次侧的质量流量;

      ——生活热水的负荷;

          ——生活热水一次侧进、出换热器的温差。

     根据生活热水一次侧的阻力损失,确定生活热水一次泵的扬程。

4)生活热水再循环泵的选型

               

式中,——生活热水二次侧的质量流量;

      ——生活热水二次侧进、出换热器的温差。

     根据生活热水二次侧的阻力损失,确定生活热水再循环泵的扬程。

3、换热器的选型

1)地下水水源侧换热器

水源的供给分直接供水和间接供水(即通过板式换热器换热)。

有些水源矿化度较高,对金属的腐蚀性较强,如直接进入机组会因腐蚀作用减少机组使用寿命。如果通过水处理的办法减少矿化度,费用很大。通常采用加装板式换热器中间换热的方式,把水源水与机组隔离开,使机组彻底避免了水源水可能产生的腐蚀作用。当水源水的矿化度小于350mg/L,水源系统可以不加换热器,采用直供连接。当水源水矿化度为350-500mg/L时,可以安装不锈钢板式换热器。当水源水矿化度>500mg/L时,应安装抗腐蚀性强的钛合金板式换热器。也可安装容积式换热器,费用比板式换热器少,但占地面积大。

换热器的容量必须根据计算的热负荷进行选择,其台数与单台的供热能力应满足热负荷的使用要求、分期增长的计划及考虑热源可靠稳定性等因素。单台换热器的工作能力按其额定工作能力的70%计算。

2)生活热水换热器的选型

    对于生活热水量较小的系统,可考虑使用容积式换热器;对于生活热水量较大的系统,也可采用板式换热器,其选型方式同上。

4、静电水处理器

静电水处理器的选型根据冷凝器入口的尺寸确定。

5、定压补水装置

定压补水装置的选型依据建筑物的空调面积,不同的建筑面积范围使用不同的定压补水装置。在实际的选型过程中,一般选择比实际的建筑面积对应的定压补水装置低一个档次的设备。

6、其他

五、水源系统设计

水源热泵系统的可靠性不完全取决于设备的质量和系统的设计,更关键的是要水文地质资料的正确性,机组运行时水源的可靠性与稳定性。

1、用地下水做水源时,应首先在工程所在地完成试验井、测出水量、水温及水质资料,然后按工程冷、热负荷及所选的机组性能、板换的设计温差确定需要水源的总水量,最后决定地下井的数量和位置。采用地表水时,还应注意冬夏水温的变化及水位涨落的变化。

2、充足稳定的水量、合适的水温、合格的水质是水源热泵系统正常运行的重要因素。机组冬夏季运行时对水源温度的要求不同,一般冬季不易低于10、夏季不易高于30,采用地表水时应特别注意。有些机组在冬季可采用低于10的水源,但使用时应进行技术经济比较。

关于水质,可参照以下要求:PH值为6.58.5CaO含量<200mg/L,矿化度<3g/LCl-<100mg/LSO42-<200mg/LFe2+<1mg/LH2S<0.5mg/L,含砂量<1/200000

3、管井工程设计

根据所需水量和地下水回灌需要,结合场地环境和水文地质条件,按一定采灌比确定抽水井和回灌井井数、合理布置井位和井间距。井深应大于变温带深度,以保证冬季水源水温度>10。为防止回灌井堵塞,确保水源系统长期稳定供水,抽水井和回灌井应互相切换使用,因此各个井的井深和井身结构应相近。井中滤水管和滤网应有一定强度,能承受抽灌往复水流的压力变换。

4、水处理

如果水源的水质不适宜水源热泵机组使用时,可以采取相应的技术措施进行水质处理,使其符合机组要求。

除砂器与沉淀池:当水源水中含砂量较高时,可在水源水管路系统中加装旋流除砂器,降低水中含砂量,避免机组和管阀遭受磨损和堵塞。国产旋流除砂器占地面积较小,有不同规格,可按标准处理流量选配除砂器型号和台数。如果工程场地面积较大,也可修建沉淀池除砂。沉淀池费用比除砂器低,但占地面积大。

净水过滤器:有些水源,浑浊度较大,用于回灌时容易造成管井滤水管和含水层堵塞,影响供水系统的稳定性和使用寿命。对浑浊度大的水源,可以安装净水器进行过滤。

5、回灌

回灌量大小与水文地质条件、成井工艺、回灌方法等因素有关,其中水文地质条件是影响回灌量的主要因素。一般说,出水量大的井回灌量也大。在基岩裂隙含水层和岩溶含水层中回灌,在一个回灌年度内,回灌水位和单位回灌量变化都不大;在砾卵石含水层中,单位回灌量一般为单位出水量的80%以上。在粗砂含水层中,回灌量是出水量的50-70%。细砂含水层中,单位回灌量是单位出水量的30-50%。采灌比是确定抽灌井数的主要依据。

六、机房占地面积及机房配电功率

机房的占地面积一般占空调面积的3%~8%,对于空调面积较大的项目一般取小值,对于空调面积较小的项目一般取大值。

机房的配电功率应比机房内所有工作设备的功率之和稍大。

七、投资估算

八、技术经济性比较

与常规空调、燃气锅炉、市政热力等进行运行费用比较,分析水源热泵系统所具有的优势。

九、售后服务

十、编写方案

    根据以上水源热泵的设计思路,参考水源热泵的设计模板,参考该工程的实际情况,进行水源热泵方案的编制。

签到天数: 928 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2014-10-10 14:34:23 | 显示全部楼层
论坛果然给力看了文章,拿了经验,我就走了。哈哈哈哈哈

签到天数: 353 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2014-10-15 14:52:56 | 显示全部楼层
小手一抖 经验到手 为了升级 到处游走 纯 属路过 马上飘走

签到天数: 1180 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2017-8-11 10:55:33 | 显示全部楼层
回复赚积分,感谢楼主分享,给辛苦的楼主点个赞

签到天数: 1259 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2017-9-5 08:14:30 | 显示全部楼层
回复赚积分,感谢楼主分享,给辛苦的楼主点个赞

签到天数: 1259 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2017-9-5 08:14:30 | 显示全部楼层
回复赚积分,感谢楼主分享,给辛苦的楼主点个赞
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|空压机网|压缩机网|冰霜动力制冷压缩机网 ( 陕ICP备11012915号

陕公网安备61010302000001号 , Processed in 0.562500 second(s), 23 queries .

Discuz!X3.4 冰霜动力专注国内空压机压缩机中央空调制冷技术

©Comsenz Inc.; QQ:26213零零2零零,⑴群103696976

快速回复 返回顶部 返回列表