日立螺杆机故障代码(两位数显控制系统)代码表
代号
内容
02-H1
高压开关(PSH1)触发
02-H2
高压开关(PSH2)触发
02-H3
高压开关(PSH3)触发
02-L1
低压开关(PSL1)触发
02-L2
低压开挂(PSL2)触发
02-L3
低压开关(PSL3)触发
02-C1
压缩机电机温感器(IT1)触发
02-C2
压缩机电机温感器(IT2)触发
02-C3
压缩机电机温感器(IT3)触发
02-61
供油保护器温感器(SOT1)触发
02-62
供油保护器温感器(SOT2)触发
02-63
供油保护器温感器(SOT3)触发
02-51
压缩机过电流继电器(ORC11~13)触发
02-52
压缩机过电流继电器(ORC21~23)触发
02-53
压缩机过电流继电器(ORC31~33)触发
5P
CMP和CMT不正常反馈信息
05
逆相或单相警报
11
温感器(入口)(THMi)警报
13
结冰保护温感器(FT)触发
40
错误操作警报
88
主电流
Co
制冷操作
oF
温感器停止