离心机Carrier 电路板故障诊断及分析Carrier电路板故障诊断及分析
电路板名称:
ISM
电路板号码:
CE号码
CEPL 130459-02
CEPL 130459-03
CEPL 130459-04
1.  测试步骤
首先,重要的是记住,ISM的作用是保护电动机。它用于监测冷却系统,发送报警去指示不正常情况,在必要时关闭系统保护压缩机免于损坏。
如下测试可评估一个可疑的故障:
1.1 系统与报警
当一个客户因为压缩机已关闭而打来电话时,为决定关闭的原因首先需要去评估系统和报警部分,而不是假设正在保护压缩机运行中ISM已经发生故障。
1.2 外部损坏
检察电路板是否有明显的外部损坏,例如元件的破损或脱落。当电路板掉落在地上,受到工具或其他物体的碰撞,以及在其他过程中不适当的处理都可能导致这种外部损坏。
1.3 布线检查
1.  确保所有接口插头联接紧密。
2.  确保连线没有松动与脱落。
1.4 传感器检查
确保与ISM联接的传感器没有损坏。
1.5工作状态LED (红LED)
电路接通电源时,红LED给出电路板工作状态。
1.  红LED以1秒开,1秒关闪烁表示应用程序运行正常。
2.  红LED亮而不闪烁表示电源接通,而微处理器工作不正常。
3.  红LED闪烁,但并非像1所描述,表示微处理器电路出现问题。
4.  红LED灭,表示电源或微处理器发生故障。
1.6 通信
系统控制器经常出现“NOCOMMUNICATION”错误。
任何ISM的故障都可能导致这个错误发生。例如电源故障将会导致无通信错误。在确保按前面所述步骤检查后,执行下面步骤:
1.  确保通信联接正确。
2.  开启系统电源,确认ICVC(主控制电路板)绿灯闪烁。否则主控制电路板有问题。
3.  检查绿灯,至少每秒闪烁一次。否则存在通信故障。
1.7 接地故障(J5)
接地故障电流输入(J5)没有过压保护。过压状况可能是安装时,安装了过大的电流变压器而对R240, R241,R242产生过压。这种故障可以就烧坏的电阻上观测到。有时电阻上有一道明显的黑钱。也能用电阻表测量。电阻值是10欧姆。如果电阻损坏,这种故障是“客户的责任”。通常这种故障会损坏ISM板上的其他零件并产生其他故障。
1.8 保险丝
检查保险丝有无烧坏。对-04版本,保险丝会保护变压器。对-02,-03版本,变压器可能损坏,在这种情况下,更换保险丝是无用的。这种故障是“客户的责任”
1.9 没有问题
如果按上述步骤检查没有发现任何问题,可再次在系统中使用这块电路板。如果在系统中电路板再次发生故障,请将电路板(质保期)返回开利工厂或者采购新板更换。

签到天数: 2771 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2016-3-8 06:39:14 | 显示全部楼层
感谢楼主发的资料,我也要去发几贴赚点冰霜币。

签到天数: 724 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2016-5-10 22:15:21 | 显示全部楼层
楼主,如此之全的资料肯定很不容易找到,辛苦楼主,回帖支持下

签到天数: 946 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2021-1-19 19:03:58 | 显示全部楼层
熟地微温,滋肾补血,益髓添精,乌须黑发。

签到天数: 1259 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2021-2-10 08:49:34 | 显示全部楼层
最专业的中央空调维修论坛,就在这里。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|空压机网|压缩机网|冰霜动力制冷压缩机网 ( 陕ICP备11012915号

陕公网安备61010302000001号 , Processed in 0.421875 second(s), 23 queries .

Discuz!X3.4 冰霜动力专注国内空压机压缩机中央空调制冷技术

©Comsenz Inc.; QQ:26213零零2零零,⑴群103696976

快速回复 返回顶部 返回列表