比泽尔压缩机大修图 分享吧

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2016-4-17 12:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
比泽尔压缩机大修
照片0450.jpg
照片0451.jpg
照片0452.jpg
照片0453.jpg
照片0454.jpg
照片0455.jpg
照片0457.jpg
照片0458.jpg
照片0459.jpg
照片0460.jpg
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2016-4-17 12:31:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 CPICPI 于 2016-4-19 12:48 编辑

BITZER半封闭压缩机冷冻油更换操作规范

一、冷冻油更换的条件
1、空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);
2、因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;
3、对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;
4、根据氟系统清洁度情况酌情处理。
二、冷冻油的型号
1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2
允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油
允许制冷剂(R134A—R404A—R507A)
tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32
tc>55℃ 使用BITZER BSE55
(tc:冷凝温度)
2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140
允许制冷剂(R22)使用B320H=?联系油王解决
允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170=?
三、标准注油量
活塞式6F-50.2
注入4.75dm3
螺杆式CSH7571-90注入14 dm3
GSH8571-140注入18 dm3
四、冷冻油更换操作规程
1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;
2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;
3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进
一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞
4、冷冻油注入:
方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;
方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。
5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;
6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;
7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;
8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组;
9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。
文章:
五、注意事项
1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;
2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。
3、更换冷冻油尽量不要在雨天操作。
王工:13926549484

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2016-4-17 12:31:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 CPICPI 于 2016-4-19 12:47 编辑

比泽尔热泵热水机组压缩机电机烧毁故障分析
1、机组概述
本机组是螺杆式水源热泵热水机组,专门制取水温45度左右的生活热水。运行较为平稳,负荷稳定,故障前无任何异常故障报警。
该机组主机压缩机采用德国比泽尔螺杆式制冷制热专用压缩机,使用制冷剂R22,型号CSH7561-80-40P,使用冷冻机油CP-4214-320。咨询王工:13926549484
2、故障描述
2011年10月1日,上午7时左右,森根酒店工程部机房管理人员电话通知我公司:热水机组故障,开机就跳闸,尽快赶赴现场,排除故障。
我司技术人员赶到进行了全面的检查。
确认该压缩机电机完全接地,其对地绝缘值为零。
压缩机机械部分运行不畅,已经不能正常运行使用。
冷冻机油变质,制冷剂变质,均不能正常使用。
3、检查方法
我公司技术人员首先进行了如下操作步骤:
A、从接触器部位的电气系统对地绝缘测量,六根主线全部对地绝缘为零。
B、 经过对压缩机电机主线的摘除,对电机进行了测量,绝缘全部为零。
C、对压缩机进行拆除电机端盖,排出制冷剂,放出部分冷冻机油,油质乌黑。
D、直观看到压缩机电机有损坏的铜渣,以及电机上的烧毁痕迹。
E、 机械部分经过手动盘车,不能够正常转动运行。
F、 在仔细检查压缩机时,发现一块非压缩机零部件的铁制垫片,并获悉甲方机组维护人员在未通知我公司维保人员的情况下,于2011年9月24日进行过加注冷冻机油操作。
4、故障分析
该热水机组在开机后,值班人员未及时检测运行电流、排气温度、高压压力、对地绝缘值等参数。该压缩机故障主要由于机组维护人员加油操作不当,导致垫片异物进入系统,影响油路和机械运行,导致机械故障并引起电机烧毁,从而又进一步严重损坏轴承和螺杆,故障严重。

5.比泽尔、约克、汉钟、复盛、莱富康、格拉索、豪顿、维尔特、约克frick等压缩机油推荐:油王13926549484  weixin1123686569
B320SH            B150SH     油品替代咨询王工
B100SH            BSE170
由以上的检查方法和故障分析得出以下结论:该压缩机损坏原因,主要由机房值班人员操作不当而发生,造成压缩机严重损坏。

签到天数: 977 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2016-4-18 14:26:11 | 显示全部楼层
回复赚积分,感谢楼主分享,给辛苦的楼主点个赞

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2016-4-19 12:49:00 | 显示全部楼层
谢谢兄弟支持

签到天数: 927 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2016-4-19 15:44:20 | 显示全部楼层
回复赚积分,感谢楼主分享,给辛苦的楼主点个赞

签到天数: 274 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2016-4-23 20:34:37 | 显示全部楼层
中央空调维修论坛让我学习到了很多东西。专业论坛就是冰霜动力

签到天数: 977 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2016-4-25 08:20:43 | 显示全部楼层
回复赚积分,感谢楼主分享,给辛苦的楼主点个赞

该用户从未签到

发表于 2016-5-6 13:53:53 | 显示全部楼层
兄弟真好.辛辛苦苦了,好贴要多发

签到天数: 17 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2016-5-10 22:33:02 | 显示全部楼层
谢谢,好贴多发。辛苦。