制冷机房系统停止后设备运行要求
当制冷系统停止时,根据数据中心机房装机密度的不同,机房的温度上升幅度不一。在以往传统的机房中,由于单机柜用电量较小,制冷系统停止后,仍有较长一段时间能维持设备正常运行。
  例如在一个单机柜1.2KW的机房,制冷系统停止10分钟后,温度将上升10.5℃,管理者可以有时间启用备用发电机或关闭服务器设备。
  据Intel实验分析,一个单机柜用电量约9KW的数据中心机房,一旦制冷系统停止运行,温度从22℃上升40℃只需要18秒,上升到57℃只需要35秒。
  而一旦超过32℃,计算机设备就会出现故障,温度继续升高,计算机设备将会停止运行,甚至损坏。因此,对于高密度的机房,配置一个不问断的制冷系统就变得非常必要。
  几种解决方案
  对于高密度机房,采取何种措施在电力故障发生的间歇,维持制冷系统的运行,或是部分运行呢?UPTIME组织和有关厂商提出了几种解决方案。
  第一种,为整个制冷系统全部配置UPS系统,对于冷冻水型精密空调,需要为冷水机组冷却塔、一二次泵和精密空调都配上UPS系统。这种方式能保持整套制冷系统的运行,但对于大功率的冷水机组和冷却塔,全部配上UPS系统的代价是非常高昂的,因此目前很少被采用。
  第二种,在一个使用冷冻水型精密空调的系统中,为精密空调的风机、冷冻水的二次泵配置UPS,并在冷冻水循环系统中增加蓄冷罐以储备冷冻水。
  当电源中断未恢复,或因电源中断导致冷水机组暂时无法启动时,通过蓄冷罐和水泵提供冷源,由精密空调的风机维持机房内的空气循环,从而在一段时问内保持机房的温度或阻止机房快速升温,等候电力的恢复或冷水机组恢复正常工作。以上方式达到了A级不间断制冷的标准。
  第三种,在使用冷冻水型精密空调的系统中,为精密空调的风机和冷冻水二次泵配置UPS,但不在冷冻水循环系统中配置蓄冷罐。当电源中断未恢复,或因电源中断导致冷水机组暂时无法启动时,精密空调的风机仍能维持机房内的空气循环,并利用管道中的剩余冷冻水为机房降温。采用这种方式,也能减缓机房快速升温,但效果没有前两种方式显著。
  第四种,对于采用直接蒸发式精密空调的系统,既无法安装蓄冷系统,也没有管道的余冷可以利用。但依然可以为精密空调的风机配置UPS,目的只是为在出现故障时保持数据中心的空气循环,也能减缓机房的升温。
  选择的话题
  那么,对于以上的几种连续制冷解决方案,建设方或设计单位该如何进行选择呢?对此,笔者建议建设方和设计单位可根据数据中心的热密度和数据中心的重要性,以及柴油机等后备系统配置情况,从以上解决方案中选择一个合适的连续制冷方案。例如对应单机柜电量1.2KW以内的机房,预计温度上升到32℃的时间约在10分钟以上,就可以依靠柴油机系统来提供后备电源。
  随着单机柜用电量的提高,可以采用为精密空调的风扇提供UPS的方案,以提供气流循环,利用环境的吸热能力,减缓温升速率。

签到天数: 946 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2022-7-18 22:30:11 | 显示全部楼层
有钱切记无钱日,落难何曾见几人,人来求我三春雨,我求他人六月霜,失势莫忘恩人帮,得势莫忘帮恩人,人生自古有轮回,半梦半醒半浮沉。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|空压机网|压缩机网|冰霜动力制冷压缩机网 ( 陕ICP备11012915号

陕公网安备61010302000001号 , Processed in 0.328125 second(s), 27 queries .

Discuz!X3.4 冰霜动力专注国内空压机压缩机中央空调制冷技术

©Comsenz Inc.; QQ:26213零零2零零,⑴群103696976

快速回复 返回顶部 返回列表