采用交流变频技术控制水泵的运行,是目前中央空调系统节能改造的有效途经。上图绘出了阀门调节和变频调速控制两种状态比较的水泵功率消耗一流量关系;当水泵流量为60%时,变频器控制功率消耗为不到30%,阀门控制功率消耗为90%,变频器控制比阀门控制更节能60%以上;可见当所需流量减少,用变频调速的方法来减少水泵流量比调节阀门控制的方式使产生的经济效益更加显著。

当中央空调所需的制冷量减少时,对应的水泵所需的流量也会减少,水泵转速降低时,其电动机的所需功率按转速的三次方下降。如水泵转速下降到额定转速的60%即频率F=30Hz时,其电动机轴功率下降了78.4%,即节电率为78.4% 。
水泵转速N% 运行频率F(Hz) 水泵扬程H% 轴功率P% 节电率%
100 50 100 100 0
90 45 81 72.9 27.1
80 40 64 51.2 48.8
70 35 49 34.3 65.7
60 30 36 21.6 78.4

根据2006-03-01实施的GB 50365-2005《空调通风系统运行管理规范》4.2.23规定“水泵作为长期运行的设备,其电耗不容忽视。目前普遍存在达流量小温差现象,致使水泵的实际电流比额定电流大较多,如果采取重新调试水平衡、增设水泵变频等措施,增加的投资可以通过水泵节电而回收,因此本规定应通过技术经济比较采取节能措施”,如变频节能措施。