麦克维尔PFS机组保护参数设置

吸气压力:当压缩机吸气压力低于此值时将发生预报警,设定范围为180-500kPa,工厂设置为210kPa。
排气压力:当压缩机排气压力高于此值时将发生预报警,设定范围为800-2200kPa,制冷工况工厂设置为950 kPa,制热工况工厂设置为1600 kPa。
报警:当机组出现报警时,机组停机且报警灯将长亮,且故障排除后按下“报警复位”键后才清除报警。
吸气压力:当压缩机吸气压力低于此值时将发生报警,设定范围为180-500 kPa,工厂设置为180kPa。
排气压力:当压缩机排气压力高于此值时将发生报警,设定范围为800-2200 kPa ,制冷工况工厂设置
为1000kPa,制热工况工厂设置为1700 kPa。
排气温度:当排气温度高于此值时将发生报警,设定范围为50-100℃,制冷工况工厂设置为70℃,制热工况工厂设置为90℃。
油压差:当油压差低于此值时将发生报警,设定范围为100-800 kPa,工厂设置为150 kPa。
急停温度:制冷工况时,当蒸发器出水温度低于急停温度报警值将停机,设定范围为1-5℃,工厂设置为3℃。制热工况时,当冷凝器出水温度高于急停温度报警值将停机,设定范围40-58℃,工厂设定值为58℃。
冷冻水流开关延时:当机组运行过程中,冷冻水流有所波动,超过此设定时间仍未恢复水流,则报警,设定范围为1-6S,默认设置为2S。
冷却水流开关延时:当机组运行过程中,冷却水流有所波动,超过此设定时间仍未恢复水流,则报51警,设定范围为1-6S,默认设置为2S。
过热度报警延时:当机组运行过程中,压缩机启动以后,排气过热度低于过热度预报警值和报警值超过此设定时间仍没有恢复,则报警。设定范围300-1800 秒,默认设置为450 秒。