空调步进电机故障检测方法


一、 步进电机主要用于控制分体壁挂式空调的进风栅、导风板,使风向能自动循环控制,气流分布均匀。它以脉冲方式工作,每接收到一个或几个脉冲,电机的转子就移动一个位置,移动的距离可以很小。


二、故障现象:导风板无法正常摆动;


三、 检测方法:


1、 检查电机插头与控制板插座是否插好;


2、 拔下电机插头,用万用表欧姆档测量每相线圈的电阻值,(一般额定电压为12V的电机,每相电阻为200-400欧姆,5V的电机,电阻为70-100欧姆),若某相电阻出现太大或太小,说明该电机线圈已损坏;


3、检查齿轮的配合情况,空载时用手慢慢地转动转轴,受力应均匀,看电机是否被卡住;


4、将电机插头插到控制板上,分别测量电机工作电压及电源线与各相之间的电压。(额定电压为12V的电机相电压约为4.2V,额定电压为5V的电机相电压约为1.6V),若电源电压或相电压有异常,说明控制电路损坏,应更换控制板。