空调转换阀故障

  当电磁线圈处于断电状态,如图(b),先导滑阀(pilot slide valve)在压缩弹簧(compress spring)驱动下左移,高压气体进入毛细管1′后通过毛细管4′进入右端活塞腔(piston chamber),另一方面,左端活塞腔的气体排出,由于活塞腔两端存在压力差,活塞及主滑阀(body slide valve)左移,使2与3、1与4接管相通,于是形成制冷循环(Cooling Cycle)。
      当电磁线圈处于通电状态,如图(c),先导滑阀在电磁线圈产生的磁力作用下克服压缩弹簧的张力而右移,高压气体进入毛细管1′后通过毛细管2′进入左端活塞腔,另一方面,右端活塞腔的气体排出,由于活塞腔两端存在压力差,活塞及主滑阀右移,使2与1、3与4接管相通,于是形成制热循环(Heating Cycle)。
根据过去的动作不良事例,汇总如下:

          1、线圈断线或者电压不符合线圈性能规定,造成先导阀的阀芯不能动作;
          2、由于外部原因,先导阀部变形,造成阀芯不能动作;
          3、由于外部原因,先导阀毛细管变形,流量不足,形成不了换向所需的压力差而不能动作;
          4、由于外部原因,主阀体变形,活塞被卡死而不能动作;
          5、系统内的杂物进入四通阀卡死活塞或主滑阀而导致不能动作;
          6、钎焊配管时,主阀体的温度超过了120℃,内部零件发生了热变形而导致不能动作;
          7、空调系统制冷剂发生泄漏,造成循环量不足,换向所需的压力差不能建立而不能动作
          8、压缩机的制冷剂循环量不能满足四通阀换向的必要流量;
          9、变频压缩机转速较低时,换向所需的必要流量得不到保证;
          10、涡旋压缩机使系统产生液压冲击造成四通阀活塞部破坏而不能动作。

空调器使用一段时间后,出现串气。启动压缩机并使四通阀换向,用手同时摸四通阀E、S、C三条接管,若三条接管均发热,证明四通阀换向未到位,处于中间串气状态。也可以用一小块磁铁,当换向时小磁铁不随之移动,则也说明串气。
      2、不换向的判别与维修;造成电磁四通换向阀不换向的原因有:
      ⑴  电磁阀电磁线圈烧毁。切断电源,用万用表R*1档测量电磁线圈的直流电阻值和通断情况(电磁阀的电磁线圈的电阻值约700Ω,若线圈电阻为零,说明线圈短路;若线圈电阻为无穷大,说明线圈已断路。)当测量的电阻值远小于规定值时,说明电磁线圈内部有局部短路。应更换同型号的电磁线圈,在更换时,应注意在没有将线圈套入中心磁芯前,不能做通电检查,否则易烧毁线圈。
      ⑵  换向阀的活塞上泄孔被堵。换向阀活塞上泄气孔直径只有0.3mm.,孔前虽有滤网,如果制冷系统不清洁,很容易被堵,造成不能换向的故障。对于这种故障先可进行如下处理:反复多次接通,切断电磁线圈的电路,使换向阀连续换向,以便冲除污物。如仍冲不通,可拆下换向阀进行冲洗或更换电磁四通换向阀。
      ⑶  换向阀活塞碗泄露。将正在制冷的空调器的温度控制旋钮时针旋到底,使空调器停止工作,待3min后高、低压力趋于平衡,换向阀再通电。如此反复几次,如仍无效,只能更换新的电磁四通换向阀。
      ⑷  换向阀右气孔关不严密。电磁四通换向阀正常换向后,空调器运行处于制热状态。此时,换向阀右侧毛细管应该较冷,左侧高压毛细管应该较热。若左、右2根毛细管均变热,说明是换向阀的右气孔关不严密。处理办法是使电磁四通阀多次通电,如右气孔仍关不严密,只得更换新的电磁四通换向阀。
      ⑸  制冷剂泄漏。由于制冷剂泄漏,使高、低压差减少,使得换向阀换向困难。对这一故障应进行查漏、补焊、抽真空和加注制冷剂。
      ⑹  电磁四通换向阀上的毛细管堵塞。对于这种故障也可反复多次接通、切断电磁线圈的电路,使换向阀连续换向,冲除污物。如仍冲不通,可以拆下冲洗或更换毛细管。


签到天数: 1181 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2016-10-20 16:21:33 | 显示全部楼层
回复赚积分,感谢楼主分享,给辛苦的楼主点个赞

签到天数: 1259 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2016-11-16 15:12:44 | 显示全部楼层
回复赚积分,感谢楼主分享,给辛苦的楼主点个赞

签到天数: 1181 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2019-4-9 14:30:26 | 显示全部楼层
冰霜动力-最专业的制冷维修论坛

签到天数: 555 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2019-4-30 11:58:21 | 显示全部楼层
最专业的中央空调论坛就在这里。

签到天数: 1259 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2019-5-28 08:31:04 | 显示全部楼层
最专业的中央空调论坛就在这里。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|空压机网|压缩机网|冰霜动力制冷压缩机网 ( 陕ICP备11012915号

陕公网安备61010302000001号 , Processed in 0.312500 second(s), 23 queries .

Discuz!X3.4 冰霜动力专注国内空压机压缩机中央空调制冷技术

©Comsenz Inc.; QQ:26213零零2零零,⑴群103696976

快速回复 返回顶部 返回列表