我们的技术团队分享开利风冷螺杆30AQA240中央空调开机调试与系统检查,具体问题现场具体判断。

开机调试

初检在下列步骤完成之前:
不得试图启动热泵机组,即使是点动也不允许
1)检查是否所有的水循环系统和电气线路安装正确确保水泵的辅助触点在控制回路中正确联锁  
2)检查压缩机排气阀是否打开阀体向关闭方向回旋一圈使压力表显示正确压力值
3)打开供液截止阀  
4)检查水循环管路中的水质是否清洁排气阀是否安装
5)确保压缩机在安装弹簧上浮动自如具体见压缩机安装  
6)观察压缩机油位是否符合要求油位应在视镜的1/8到3/8之间
7)检查所有的电气接线是否牢固
8)在开机之前 确保曲轴箱电加热器已加热24小时

开机之前检查和调试微处理器控制系统

检查控制器输入开关是否正常按以下各步骤调节运行工况设定值 图10为PIO面板的详细开关布置图

A. 输入检查
1) 控制箱内PIO板上的显示选择开关SW7置于“0” LED显示“StAt” 几秒钟后显示机组运行模式没按启动开关之前 LED显示表7中步骤1运行模式按启动开关 LED显示 步骤2运行状态

2)控制箱内PIO板的显示选择开关SW7置于“4” LED显示“HISt”几秒钟后LED显示最近一次的机组警报代码(1ㄇ ┐┐)“1”表述最近的报警号,“ㄇ ┐┐”显示报警代码。报警内容记录在微处理器上按控制箱内PIO板上的开关 △SW3或▽SW4LED 依次显示报警记录。一共储存了到目前为止的8次报警记录。 最早的报警代码为 “8 ㄇ ┐┐”要想清除报警记录按输入开关(SW5)直到LED显示----注意 报 警记录在机组运行时不能被清除每一个代码的具体含义。请参见表8

3)控制箱内PIO板的显示选择开关SW7置于D LED显示EStS 及某一安全装置动作之前的机组运行工况运行工况记录在微处理器中。按控制箱内PIO板上的开关△SW3或▽ SW4, LED依次显示安全装置动作之前各点的运行工况一共储存了当时13个点的运行工况。运行状态代码的具体含义参见表9,核对代码所对应的运行工况,要想清除这些运行工况记录,可按开关SW5直到LED显示----,在机组运行过程中不能清除运行工况记录。

签到天数: 2771 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2016-10-22 20:18:49 | 显示全部楼层
感谢楼主发的资料,我也要去发几贴赚点冰霜币。

签到天数: 173 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2017-2-9 12:52:44 | 显示全部楼层
感谢楼主资料非常受益

签到天数: 1259 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2018-10-8 17:12:08 | 显示全部楼层
最专业的中央空调维修论坛,就在这里。

签到天数: 555 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2018-11-7 08:49:38 | 显示全部楼层
真是难得给力的帖子啊。值得大家学习!

签到天数: 555 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2018-11-9 17:06:39 | 显示全部楼层
支持冰霜动力!登录评论赚积分。

签到天数: 555 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2018-12-18 14:35:24 | 显示全部楼层
资料非常全!大赞!

签到天数: 555 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2018-12-27 14:35:40 | 显示全部楼层
这么好的资料,来冰霜学习就对了!给楼主点赞!

签到天数: 555 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2019-1-15 08:43:53 | 显示全部楼层
内容丰富详尽。鼎力支持!

签到天数: 555 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2019-1-22 09:00:54 | 显示全部楼层
内容丰富详尽。鼎力支持!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|空压机网|压缩机网|冰霜动力制冷压缩机网 ( 陕ICP备11012915号

陕公网安备61010302000001号 , Processed in 0.843750 second(s), 23 queries .

Discuz!X3.4 冰霜动力专注国内空压机压缩机中央空调制冷技术

©Comsenz Inc.; QQ:26213零零2零零,⑴群103696976

快速回复 返回顶部 返回列表