立即注册 找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

冰霜动力制冷压缩机网

搜索
查看: 1237|回复: 5

约克螺杆机压缩进水,该如何修

[复制链接]

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2016-11-28 22:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 泉州中央空调 于 2016-11-28 22:01 编辑

一个单位的约克机压缩机进水,蒸发器铜管漏水,请教各位高手有何办法修好。
921890389321563017.jpg 228944116344634255.jpg
448598198290372286.jpg
495615972722939046.jpg
503764705496892191.jpg

523936143604938557.jpg
625576367570292150.jpg
776111869053683437.jpg

签到天数: 323 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2016-11-29 09:09:11 | 显示全部楼层
机组型号是不是YBWS或YEWS系列,蒸发器漏了几根管,少的话直接堵了。多的话需要更换铜管。你可以联系我139 1863 9954

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2016-11-29 20:31:00 | 显示全部楼层
铜管是肯定要更换,关键是压缩机进水了。

签到天数: 17 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2016-12-11 21:28:33 | 显示全部楼层
压缩机进水了 还不赶快处理啊????拆机啊 处理水分啊

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2016-12-19 12:46:51 | 显示全部楼层
高手高手高高手!请教机组进水的故障表现有哪些?

签到天数: 38 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2016-12-23 16:58:54 | 显示全部楼层
要大修 联系 13926549484 YORK王工
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|空压机网|压缩机网|冰霜动力制冷压缩机网 ( 陕ICP备11012915号

陕公网安备61010302000001号 , Processed in 0.437500 second(s), 26 queries .

Discuz!X3.4 冰霜动力专注国内空压机压缩机中央空调制冷技术

©Comsenz Inc.; QQ:26213零零2零零,⑴群103696976