特灵空调加氟—特灵空调加氟的条件和方法

特灵空调加氟—准确加氟的前提条件  

1.维修的特灵空调必须符合其使用条件及安装标准。 维修的特灵空调控制系统及执行元件必须正常;管路系统必须已有效排除空气、水分、阻塞、泄漏点等情况;过滤网、内外热交换器应清洁,通风良好。维修工具及材料必须合格。  

2 .严格按加氟工艺操作。关闭氟瓶阀门。再考虑室外机空气温度高低、室内冷负荷大小等影响低压压力的因素,微调氟利昂的量和表压力,做到准确加氟。进行微调的原因是因为低压力与室内冷负荷成正比,即冷负荷越大,压力越高,反之越低;加氟工艺口及附近管道,因安装在室外,其压力及蒸发温度受外界气温影响很大,室内热交换器实际压力及蒸发温度夏天要偏高一些,冬天要偏低一些。实践中总结的在风扇高速风,室内温度为27℃的情况下,低压压力数据如附表所示。

特灵空调加氟—准确加氟的依据和方法  

1.定量加氟:在三通截止阀工艺口连接好三通阀、压力表、加氟软管、氟瓶或真空泵等。放氟抽真空后,开始慢慢加氟。用台秤等较精确的计量工具称重,当氟瓶内氟的减少量等于特灵空调铭牌上的标准加氟量时,关闭氟瓶阀门。

2.观察法:将特灵空调设置在制冷或制热高速风状态下运转,加氟量准确时室内热交换器进、出风口处250px的温差是:制冷时大于12℃,制热时大于16℃;制冷时,室内热交换器全部结露 、蒸发声均匀低沉、室外截止阀处结露、夏季冷凝滴水连续不断、室内热交换器与毛细管的连接处无霜有露等;制热时,室内热交换器壁温大于40℃。  在实际维修中,变频特灵空调因对加氟量的准确性要求相当高,或定频特灵空调因制冷管路系统需抽真空时,宜采用定量加氟方法。若管路系统需补充氟时,宜采用以测电流为主、测表压为辅,兼顾观察的方法。非专业人员请勿自行尝试。




签到天数: 1259 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2017-6-21 14:30:31 | 显示全部楼层
回复赚积分,感谢楼主分享,给辛苦的楼主点个赞

签到天数: 2771 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2017-6-22 21:32:06 | 显示全部楼层
感谢楼主发的资料,我也要去发几贴赚点冰霜币。

签到天数: 173 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2017-6-26 17:06:55 | 显示全部楼层
最专业的中央空调论坛就在这里。

签到天数: 1181 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2017-7-3 14:35:28 | 显示全部楼层
最专业的中央空调论坛就在这里

签到天数: 173 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2017-7-10 13:04:09 | 显示全部楼层
最专业的中央空调论坛就在这里。

签到天数: 1259 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2019-1-29 15:04:51 | 显示全部楼层
最专业的中央空调维修论坛,就在这里。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|空压机网|压缩机网|冰霜动力制冷压缩机网 ( 陕ICP备11012915号

陕公网安备61010302000001号 , Processed in 0.296875 second(s), 23 queries .

Discuz!X3.4 冰霜动力专注国内空压机压缩机中央空调制冷技术

©Comsenz Inc.; QQ:26213零零2零零,⑴群103696976

快速回复 返回顶部 返回列表