中央空调油压差开关内部结构图
1一杠杆 2一主弹簧 3一顶杆 4一压差调节螺钉 5一低压波纹管 6一实验按钮 7一电加热器 8一手动复位按钮 9一降压按钮(电源为380v时用) 10—压缩机电源开关 11一高低压力控制器 12一热继电器 13一事故信号灯 14一交流接触器线圈 15一压缩机电机 16一正常工作信号灯 17一延时开关 18一双金属片 19一压差开关 20—高压波纹管
中央空调油压差控制器调整方法
1、转动调节轮4改变弹簧3张力,可改变压差调定值。
2、压缩机正常运行时,按下试验按钮6,达到延时时间(60±20s)后应停车。
3、运行时调低滑油压力,压差开关动作时,润滑油压力表和曲轴箱压力表的差值为压差继电器的压差调定值。
中央空调油压差控制器在安装使用
1、高、低压接口分别接油泵出口油压和曲轴箱低压,切不可接反。
2、控制器本体应垂直安装,高压口在下,低压口在上。
3、油压差等于油压表读数与吸气压力表读数的差值,不要误以油压表读数位就是油压差。
4、油压差的设定值一般调整为0.15 ~ 0.2mpa。
5、采用热延时的压差控制器,控制器动作过一次后,必须待热元件完全冷却(需5min左右)、手动复位后,才能再次起动使用。
总结:本文介绍了中央空调油压差控制器工作原理与设置方法,感兴趣的朋友可以作为参考。
|
|