目前,中央空调工程中冷热源组合型式用的比较多的是蒸汽型溴化锂制冷机加锅炉、直燃型溴化锂制冷机(因直燃型溴化锂制冷机冬天可以供热夏天可以供冷,所以不用锅炉)、电压缩式制冷机加锅炉三种。 对于一个工程而言,在冷热源的选择上应该采用什么样的方式,对业主和设计人员都是很重要的,因为不同冷热源组合方式的初投资、运行费用、维护费用和折旧费差异很大。 本文以长春市某工程为例,对上述三种冷热源组合方式进行了经济分析。分析计算表明,蒸汽型溴化锂制冷机加锅炉组合冷热源方式,以初投资、运行费用、维护费用和设备折旧费构成的总费用为最低,建议业主或设计人员优先采用此种冷热源组合方式。 设备初投资分析 以长春市某中央空调项目为例,该项目空调面积约10000m ,空调总冷负荷为l163kW,供暖总热负荷为700kW。负荷计算和该建筑物所处区域冷热源条件表明,该建筑夏季需独立冷源供冷,冬季需独立热源供热。按现有冷热源技术条件,冷热源组合有三种方案可供选择。 方案一,离心式电制冷机加锅炉; 方案二,蒸汽型溴化锂制冷机加锅炉; 方案三,直燃型溴化锂制冷机。 总结:本文介绍了中央空调不同冷热源组合的经济性分析,感兴趣的朋友可以作为参考和借鉴。 |