立即注册 找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

冰霜动力制冷压缩机网

搜索
查看: 942|回复: 0

风冷式冷水机膨胀阀如何选择?高低压压力如何判断?

[复制链接]

签到天数: 181 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2017-8-31 10:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
风冷式冷水机膨胀阀如何选择?高低压压力如何判断?
工业冷水机,螺杆式冷水机,风冷式冷水机,冷水机组用膨胀阀如何选择和安装:膨胀阀的选配对风冷式冷水机制冷系统的性能发挥起着重要的作用,正确的选择膨胀阀将使蒸发器最大限度地加以利用,并使蒸发器始终和热负荷匹配。它是制冷系统的四大组件之一,是调节和控制制冷剂流量和压力进入蒸发器的重要装置。
   丹佛斯1.jpg 丹佛斯2.jpg 丹佛斯3.jpg      一、热力膨胀阀的选用
  在风冷式冷水机制冷系统中,膨胀阀的选择及安装非常重要,只有正确的选择及安装才能保证机组正常运行。因此,在选择膨胀阀时,我们可根据蒸发器负荷的大小、蒸发温度的高低,来配用适当规格的热力膨阀。一般选用的膨胀阀的容量,比蒸发器热负荷大20%左右。对于小型冷水机制冷系统,一般采用气体充注式热力膨胀阀,中型风冷式冷水机制冷系统大多采用吸附充注式或混合充注式膨胀阀。
  二、膨胀阀的安装
1、冷水机组膨胀阀安装在蒸发器前,通常按垂直位置安装。考虑到安装维修方便,冷量损耗小,并应尽可能靠近蒸发器的进口处。
  2、风冷式冷水机用膨胀阀的工作状况与感温包的安装位置有着直接的关系。因为,膨胀阀完全靠感温包的温度变化来调节膨胀阀的开启大小。感温包安装在冷水机组蒸发器出口的管道上。随着蒸发器出口管道的增长,其过热度逐步升高。因此,膨胀阀感温包的位置直接与膨胀阀供液量有关。一般来说,感温包安装在离压缩机吸气口1.5m以上,当供液量不能满足系统要求时,须调节膨胀阀的螺钉来调节供液量。
  3、膨胀阀的感温包安装时,要求与吸气管紧密接触。接触面要求干净、热阻小、不受外界温度等因素的干扰。感温包和回气管道一般用金属扎箍并用螺栓紧固,同时应在感温包和管道外再包扎隔热、防潮的保温层以减少外界扰动,使热力膨胀阀工作稳定、调节灵敏。
  风冷式冷水机高低压压力如何判断:标准冷水机高压压力显示在12.5~15kg/cm2 为最佳,风冷式14~17kg/cm2 为最佳,但不得高于19.5kg/cm2 ,当水冷式压力高于19.5kg/cm2 ,风冷式压力高于24kg/cm2 时,高压开关自动跳脱,请按以下讲解处理:低压以3.1~4.5kg/m2 为最佳,但不得低于2kg/cm2 ,低于2kg/cm2 低压自动跳脱,请按以下讲解(二)处理。
  讲解(一)
  当冷水机组的冷凝器散热不良时,压缩机的效率变低,运转电流提高。当风冷式冷水机的高压压力升至24kg/cm2 ,水冷式冷水机的高压压力升至19.5kg/cm2 时,压缩机受高压开关保护跳脱,压缩机自动停止运转,此时会出现高压过载报警并显示故障代码或故障指示,这个时候需要检查冷却水塔的循环水是否正常,冷却水温是否过高,冷却水塔风扇、水泵是否运转,冷却水阀门是否完全打开(风冷式冷水机则检查散热器是否有脏堵现象),等确认全部正常后再按复位按扭(REST)或关机重启冷水机即可正常运转。如经常出现高压过载报警情况,则需要尽快安排厂家清洗冷水机组冷凝器。
  讲解(二)
  1.当冷水机组的水温在5℃以上时,低压表压力显示低于2kg/cm2 时,即表示冷媒不足,因此必须先将漏冷媒的地方进行补漏处理,然后再更换干燥过滤器重新抽真空,补充适当冷媒。
  2.若发现漏冷媒部分浸于水中,必须立即停止冷水机运行,并速将水箱内的水排除掉,尽快通知厂家派技术人员处理维修,以免压缩机将有冷媒的水吸入制冷系统中造成更严重的损坏
  如果热力膨胀阀与制冷系统不匹配时,会使系统的制冷剂流量时多时少,从而使热力膨胀阀的制冷量时大时小。当制冷量过小时,会使蒸发器供液不足,产生过大热度,对机组系统性能会造成不利的影响。当制冷量过大时,会引起震荡,间歇性的使蒸发器供液过量,导致压缩机的吸气压力出现剧烈波动,甚至有液态制冷剂进入压缩机,引起液击(湿冲程)现象。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|空压机网|压缩机网|冰霜动力制冷压缩机网 ( 陕ICP备11012915号

陕公网安备61010302000001号 , Processed in 0.390625 second(s), 26 queries .

Discuz!X3.4 冰霜动力专注国内空压机压缩机中央空调制冷技术

©Comsenz Inc.; QQ:26213零零2零零,⑴群103696976

快速回复 返回顶部 返回列表