      像中央空调这些电器的使用一般一开都是很长的时间的,并且中央空调工作的时候是需要不断的换风跟通风的,不可避免的会有一定的灰尘带进去,所以中央空调也是需要进行清洗的,这个时候就需要用到中央空调运行清洗剂了,那么,大家对中央空调运行清洗剂有多少了解呢?下面小编来给大家介绍下中央空调运行清洗剂的适用范围及使用方法。

      中央空调运行清洗剂—概述

       中央空调清洗剂(卡洁尔)用于中央空调冷却循环水侧的清洗除垢,最终使中央空调冷却循环水侧清洁干净,提高循环水的冷却效率,恢复中央空调的制冷效果,同时节省发动机的电能,延长中央空调的使用寿命。


中央空调运行清洗剂—适用范围

       中央空调运行清洗剂适用于各种类型空调机组,可清洗中央空调机组冷凝器、蒸发器和吸收器的循环水系统和低温水系统、热水锅炉和柴油发电机组水冷夹套等设备;适用材质:铜、铜镍合金、碳钢、铝、钛材和不锈钢等材料。


中央空调运行清洗剂—使用方法

       化学清洗工艺流程:水冲洗→酸洗除垢→水冲洗→钝化;断开与冷却盘管无关的其它系统,将清洗槽、清洗泵跟冷却盘管联接成一个清洗闭合回路;在模拟清洗状态下对清洗系统的泄漏情况进行检查,同时清除盘管内松散的污物,当出口处冲洗水目测无大颗粒杂质存在时,水冲洗结束;在清洗槽内循环添加“中央空调清洗剂”,控制清洗主剂浓度在3—6%,温度在50—60 ℃的范围内,于系统内进行循环清洗去污,清洗时间2—3小时左右。定时用pH试纸测量酸液的pH值(1次/20分钟),使其维持在1以下,当pH值在半小时内趋于稳定值且清洗系统内没有气体放出时,结束酸洗过程;清洗工序完成后,进行水冲洗,冲洗残留淤泥及残渣,当出口处目测杂质不多时、且pH值大于6时结束水冲洗;水冲洗合格后,循环添加“ 钝化预膜剂”进行钝化处理,来提高铜管的耐腐蚀性能。待整个系统溶液浓度混合均匀后停止循环,浸泡2—3小时。将钝化液排出系统,清洗过程结束。