中央空调使用的推广,对其传统的控制方式提出了挑战。自动控制技术的融入为中央空调的远程监控提供了技术保障。通过以太网、采用c/s架构设计并实现中央空调远程监控系统,并介绍了实现过程中的关键技术。 一、引言 楼宇自动化系统中中央空调子系统占有重要的地位,目前中央空调系统的自动化实现方式很多,有采用单片机,接口采用rs485,现场总线或者以太网,能实现中央空调的远程监控功能;还有采用plc。目前单片机种类很多,能实现本采集监控功能的芯片选择范围也较广,另外高端的芯片本身带有丰富的接口,实现更加方便,但是成本较高,另外基于plc的中央空调监控系统成本瓶颈限制了其进一步的推广。所以开发一套低成本、高可靠性的中央空调远程监控系统是很有必要的。 二、方案选择 最近今年,单片机的功能得到极大的提高,存储容量,数据处理速度,外围扩展能力,通讯功能等都了很大的提高,功能逐渐完善,再加上低成本的优势,市场占有率不断攀升。 本系统主要功能集中在对中央空调远程数据采集和监控,数据采集与监控的参数包括空调温度值,空调的开关机状态,空调风机的速度档以及制冷制热状态。选用单片机作为下位机,上位监控软件采用微软的visualbasic即可满足控制要求。 三、系统设计思路 目前的中央空调系统按输送介质主要有以下三类:空气,水和冷凝剂,所以相应的中央空调系统主要分为风管系统、冷热水系统和制冷剂系统。本方案主要适用对象是冷热水系统。冷热水系统分主机和风机盘管,主要工作原理是通过室外主机产生出空调的冷热水,由管道系统送至室内的各末端装置,在末端处冷热水与室内空气进行热量交换,产生冷热风,从而消除房间空调负荷。冷热水空调系统的末端通常都装有风机盘管,风机盘管的控制原理采用温控器加电动阀结构,如图1示。所以可以通过调节末端风机转速来调节送入室内的冷热量,由此可见,此种系统的特点是可以对各个末端(房间进行)单独的控制和调节。 室内温度可由设于每台风机盘管回水支管上与各房间内的温度传感器连锁的电动三通阀调节,亦可由风机盘管三速开关调节。 对该风机盘管(如图2所示)的介绍: (1)系统控制-------温度控制器放在温度需要调节的房间内,它具有on/off两个通断状态,可以直接控制系统的开启与关闭。 (2)温度控制--------温度控制器上设有温度设定按钮,在温控器内有两对触电,夏季动作时将温度控制器选择开关拨到“cool”档,对盘管供应冷冻水,当温度控制低于设定值时,其中一对触电断开,电动阀失电;当房间温度高于设定值时,另一对触点闭合,电动阀得电;反之,在冬季运作时,将温控器选择开关拨到“heat”档,对盘管供应热水,当房间温度高于设定值时,电动阀其中一对触点断开,电动阀失电,当房间温度低于设定值时,另一对触点闭合,电动阀得电,从而使房间万温度在冬夏季维持在一定的范围内。 (3)电动阀控制-------电动阀的动作直接受温控器的控制,电动阀得电时,阀门开启,向风机盘管供应冷热水;失电时,电动阀断开。从而使温度控制在一定的范围之内。 (4)风机控制---------当温控器处于“on”状态时,可以通过另一组转换开关对风机进行高、中、低三档调节。 本系统下位部分是由温控器部分,采集器部分、中间站部分和上位机监控部分组成。 末端控制器(温控器)采集下位的有效信号,如温度值,空调开关机状态,空调的制冷制热状态以及风机的风档,经rs485串行总线传至采集器,采集器一方面负责数据的采集,另一方面接收上位机下传的命令。 如果采集器数量较多的话,可以附加中间站,功能和采集器类似,实现数据的采集和命令的传达,如果是单栋楼的话中间站可以不加以太网接口,就能实现单栋楼宇的中央空调的集中控制。如果有多栋楼宇的话,中间站扩展以太网接口模块,实现多栋楼宇中央空调的远程集中控制。 远程电脑当作客户端,采用可视化编程软件visualbasic实现数据采集和监控。 四、系统总体设计 1网络结构图 远程监控系统网络结构图 2硬件选择 选用*公司的高档8位atmega系列单片机,扩展串行接口(rs485接口)和以太网接口,以太网控制器选用*公司的enc28j60。在实现每栋楼宇的中央空调集中控制的基础上,采用c/s结构,实现联网控制,实现多栋楼宇中央空调的远程集中控制。 具体来讲,温控器采用atmega8芯片和温度传感器芯片18b20,附加数码管显示和按键控制;采集器采用atmega162;中间站芯片采用atmega64和enc28j60。 3软件配置 温控器,采集器,中间站都采用c语言编程,上位监控部分采用vb编写。 4数据库选择 由于数据库选择的余地较大,本系统采用微软办公软件包自带的access数据库,用于存储采集的数据,包括各个空调的实时温度值,温度设定值,开关机状态,风机的速度档(高速、中速、低速)及所处状态的运行时间。
|