       空调风管受空间布置的限制,风管管道弯头较多,且至球形会议室的外边管道转弯拐角角度较大,阻力大;
       风管在转角、风管连接接头位置及软管位置有漏风现象,在风管至风口连接的柔性连接位置,漏风较为严重;
       与施工图纸核对后发现,原设计图纸设计送风口位于墙体上方,回风口位于地面位置,但现场的情况为送风口及回风口均在天花顶上,另有部分送风口位于地面位置。
       检测空调冷冻机水温的时候水温偏高,超出冷水机组的合理范围值。
解决办法:①对漏风风管进行修复,增加送风量;
                 ②对修改部分转弯角度过大的风管,内部增加导流片,降低风阻;
                 ③修改风口,使送风更加合理;
                 ④另外增加风机盘管,增加处理能力;
                 ⑤增加冷水机组、降低室内热负荷或降低内外热量传递。