中央空调风冷模块主机维修保养方法 一般中央空调风冷(热泵)机组的维修保养,需要做一下操作: 2. 更换冷冻润滑油 3. 油过滤器的清洗及更换 4. 干燥过滤器更换 5. 制冷系统查漏、充加氟利昂 6. 压力表和温度表的校验 7. 压力、温度控制器和变送器的校验 8. 吸排气截止阀的检修 9. 主机控制电脑板的检测 10. 检测元件和执行元件的检测 、检查辅助设备的运行状况,一般包括以下几条: 1) 检查压缩机油加热器,油温和润滑系统。 2) 检查和测试所有的运行和安全控制 3) 检查确认电压和启动器运行正确 4) 启动机组,标定控制和变送器 5) 机组稳定后,记录运行机组运行参数 6) 同操作人员一起,温习操作步骤 7) 去除机组周围和内部的脏物 8) 检查冷凝器翅片是否堵塞,清洁冷凝器盘管 9) 检查并拧紧电气接头 10) 检查及润滑风机电机轴承 11) 启动后,检查风机和风机电机的运行状态 12) 对于供热季节,还要检查融霜探头和四通阀是否正常。 在中央空调运行的季节里,需要大家进行检查,主要包括以下: 1. 检查确认通常的运行条件和运行状态 2. 记录运行状态,并进行数据分析,找出不合理的地方。 3. 按要求调节运行控制 4. 检查确认油和制冷剂量充注正确 5. 检查润滑油和油加热器 6. 检查启动器,继电器和控制元件 7. 检查风冷冷凝器风机和电机运行状态 8. 与操作人员一起温习操作步骤,查看用户记录 、一年一次的设备停机检查和预防性保养 中央空调在停用期间,风冷(热泵)机组机组需要做的检查有如下: 1. 用欧表测量电机绕组电阻。并记录好 2. 检查压缩机的油位,按要求补充润滑油,并进行油的酸碱度测试 3. 进行泄漏测试,并修理泄漏部位,如有必要,按要求补充制冷剂 4. 检查油加热器,确认运行正常 5. 拧紧接触器和电机端子箱内的电源线 6. 清洁所有连接头,如有必要按要求更换 7. 检查所有继电器,运行控制装置和安全保护装置 8. 检查确认所有控制装置,安全保护装置。卸载装置和外部联锁跨接装置
|