日立中央空调清洗方式流程分析
清洗方式有几种,常见有的物理与化学清洗,对于轻微结垢建议采用物理通炮清洗,但是对于端温差≥5℃或铜管结垢达3mm以上的建议采用化学清洗,甚至化学清洗后进行物理通炮处理。(注这是水冷冷凝器的清洗)
  1、物理清洗:
  物理清洗重要是利用水流的冲刷作用或器具的刷、擦、刮作用来消除设备与管道中的沉积物。物理清洗的重要方法有:高压水清洗与器具清洗。
  ①高压水清洗:高压水冲洗是利用高速水流的强力射流,以一定的角度作用于被清洗表面进行清洗的方法。通常用于热交换器的管束内外清洗与冷却塔填料的清洗,但是这种效果有限。
  ②器具清洗:采用毛刷或通炮机等清洗工具对系统管路进行清洗的方法。通常用于热交换器换热管内的清洗。
  2、化学清洗:
  化学清洗方法是通过化学药剂的化学作用,使被清洗设备与管道中的沉积物溶解、疏松、脱落或剥离的一种清理方法。通常来说,化学清洗的方法不仅能去除系统中的污垢,而且能去除各种结垢物、金属腐蚀物与生物粘泥。化学清洗方法适用于立式与卧式壳管式冷凝器。
  1、连接水泵:将水管与循环水泵连接,注意水泵进出水接管方向,确保循环水在壳管内方向为“下进上出”。水泵连接管接口可挑选在压力表、温度计、排污管等位置,也可自行开孔。
  (注:化学清洗最好结合物理清洗才能洗得干净、彻底)
  2、粘泥剥离:计算循环水量,根据循环水量计算加药量,按1吨水投加600~800g的比例进行粘泥剥离剂添加(以康星品牌为例),开启水泵循环4小时,循环过程中及时清理剥离出来的悬浮物。
  3、除垢:投加除垢剂(钙尔西康)前检测循环水ph值,用于对比清洗前后ph值变化;根据循环水量,按1:10到1:20比例投加除垢剂,为防止除垢剂反应速度过快阻塞系统,能够将除垢剂分3~4次间隔20min加入;循环4~8小时,循环过程中注意检测循环清洗液ph值,若检测ph达到4~5左右,再次加入少量除垢剂后变成红色,则表明清洗干净。
  4、漂洗:主洗除垢结束后,用清水反复清洗壳管,直到冲洗干净至接近中性(ph=6.5±0.5)且循环水清澈为止。
  5、预膜钝化(也可在开机后):预膜前确保水系统清洗彻底,根据循环水量加入预膜剂,按1吨水加入预膜剂A剂与预膜剂B剂各1L,分多次投入。投加过程中需检测ph,通过加药量控制ph值在6.5±0.5。
  (注:2、3、4、5说的是冷却水系统清洗)
  6、清洗验收:清洗完成后,开机运行,机组负荷加载到80%以上运行两小时后,检查对应壳管端温差,若端温差不高于2℃,表明清洗效果良好。