立即注册 找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

冰霜动力制冷压缩机网

搜索
查看: 497|回复: 0

冷媒多联机空调系统在设计中常见的问题

[复制链接]

签到天数: 555 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2020-3-30 08:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 冷媒多联系统的适用区域和范围


1.1 冷媒多联系统适用的区域  冷媒多联系适用于夏热冬冷地区、夏热冬暖地区、部分寒冷地区。对于寒冷地区,不能采用普通的冷媒多联机,而要采用寒冷地区专用的机型,设计师设计的时候一定要注明相关机型,如果按照普通机型选型将会造成日后运行过程中的效果严重下降等问题。

1.2冷媒多联空调系统适用建筑形式  冷媒多联空调由于其蒸发制冷的特殊性,其系统适用在潜热较多的场合,如办公楼、中小型商业建筑、住宅等。不适用于显热负荷较多的场合,如阳光房、机房等。

1.3 建筑物周围 如果环境空气质量较差,有化工厂等释放酸性等腐蚀性气体的场所不合适采用此空调系统,因为外机盘管的铝翅片很容易被腐蚀掉。


2 室外机设计过程中常见问题分析


2.1室外机分层摆放问题  为适应大型高层及超高层建筑日益增多的情况,室外机摆放的位置除屋顶、地面集中摆放的方式外,还有一种分层摆放的方式。此种摆放方式相对于传统集中摆放来说,减少了系统的冷媒管长度,有效的降低了投资成本及设备容量,更加适应于最新节能规范的要求。

但是,在高层及超高层建筑的建筑物中室外机摆放的情况较为复杂,每个建筑层面均可能设置有多台室外机,并且所有楼层可能会集中在同一个方位摆放,这样就会形成气流短路,外机散热不畅甚至停机保护。

遇到这种情况,可根据厂家提供的经验楼层图表查表确定可分层摆放的楼层数如图1。



在楼层数超过了上表规定的楼层数时,就要转换外机的位置,来保证其使用效果。若实际楼层超出了图中查出的可分层摆放楼层,或者室外机实际安放的位置、场所比较复杂难以判断时,则需要把相应的资料提资给厂家,让厂家根据自己的产品进行CFD模拟来校核和判断外机分层摆放的楼层数和合理位置。

2.2外机的噪音 分层摆放的外机噪音问题很难解决,楼层设备阳台空间相对较小,与室内空间距离较近,室内人员会有很大的噪音感,所以,在解决气流组织问题的时候,可以一并把噪音问题解决掉。在安装导流罩的时候,可以把导流罩做成喇叭口形状,并把罩体内部贴上吸声材料,同时百叶的开口率尽量控制在80%以上,叶片的倾角不大于20度,才能降低气流速度,避免二次噪音的产生。

屋顶或地面集中摆放外机,①需要尽量远离对噪声要求较高的建筑;②矩阵型布置的外机,外机之间的距离要尽量拉开,在厂家要求的距离间隔上增加200mm以上的间距,会有效的降低同频噪音的叠加;③在条件不允许的地方,可在出风口处加装向上的喇叭罩口,或在室外机的周围加装隔声板,降低气流速度,阻断噪音的传递。

2.3 外机的结霜问题 矩阵式摆放的外机结霜问题特别严重,第一是因为冬季送风口出风温度很低,下沉到吸风口,导致吸风口温度下降;第二是因为外机密集,气流不畅造成换热效果下降,结霜现象严重。在这种情况下,①应尽量拉大外机之间的间距,在条件许可的时候做CFD气流模拟,选择合适的间距;②在出风口上面增加圆筒形的导流罩,增加进出口之间的距离,避免短路;③如果外机周边是女儿墙,要把女儿墙下部开上百叶;④避免放置在天井里面。

2.4 外机的衰减  在设计选型的时候,外机的衰减包括管长、结霜、低温等多种因素。在管长衰减一项,可以参照厂家的技术性能表格进行计算。结霜和低温衰减要根据适用区域进行考虑,外机在零度的时候结霜最严重,在长江流域如上海、南京等地主要考虑结霜衰减,低温衰减次之;在北京等地主要考虑低温衰减,结霜衰减次之。据大金公司提供数据,一般在零下4℃的时候,制热量衰减为标准工况的80%,零下15℃的时候,制热量衰减为标准工况的60%。


3 室内机设计过程中常见问题分析


3.1 室内机的适用场合 ①挂壁机只适用于卫生间等排水方便的场所,因为挂壁机没有冷凝水提升装置,安装高度也低于吊顶;②卡式机适用于敞开式办公室、商业等大空间环境较好的场所,对于油烟较重的场所不适用,因为机器裸露在外面,很容易脏堵,使其空调效果严重下降,油烟较重的场合应该采用高静压内藏机型,把回风口引入侧墙距地1.5米处的低位回风,使油烟和回风自然分离;③高静压内藏机型适用于大堂、展厅等高大空间的场所,由于送风距离较远,需要压头较高;④落地机可用在保护建筑等不能破坏室内装饰风格的地方,或者高大空间。

3.2 送风口结露问题  由于冷媒多联空调系统是直接蒸发制冷,属于大温差送风,容易产生风口结露现象。为了预防或减轻风口结露,①采用ABS型风口代替铝合金风口;②空调期间,尽量少开门窗;③空调初期采用高速高温模式运行,等到温度降低以后,再逐步降低空调温度。

3.3 回风口安装问题  一般的设计师设计或者现场安装,很少考虑冷媒多联室内机的回风接管,对于吊顶空间高大,或者屋面层,直接利用吊顶回风,会造成室内机效果严重下降,对于吊顶内藏型的室内机,除非吊顶空间不允许,一定要加装连接软管或回风箱。

3.4 冬季气流组织问题 在高档办公楼、酒店、别墅等场合,内装要求很高,一般装饰设计都采用灯槽才烘托造型的效果,又不希望风口外露,所以,很多情况下不得不采用侧送风的方式,甚至有的还采用同侧侧送侧回风的方式,灯槽的宽度一般都在200mm以上,高度150mm左右,在这样凹槽的空间内安装的送风口,冬季很难把热气流送下来,严重影响冬季空调效果。所以,这种形式应尽量避免,当不能避免的时候,也要把灯槽的宽度减少,高度增加,减少灯槽对送风气流的阻挡。


4 冷媒多联新风空调机


目前无论外资品牌或是国产品牌的新风机,均有两种情况,一种是内机外机一一对应独立运行,另一种就是小风量的新风处理机和冷媒多联室内机共用一套系统,作为一台室内机使用,一般都有内机容量比例和外机配比的要求,一定要严格按照所选产品的技术要求进行配置,否则会造成系统无法正常运行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|空压机网|压缩机网|冰霜动力制冷压缩机网 ( 陕ICP备11012915号

陕公网安备61010302000001号 , Processed in 0.281250 second(s), 23 queries .

Discuz!X3.4 冰霜动力专注国内空压机压缩机中央空调制冷技术

©Comsenz Inc.; QQ:26213零零2零零,⑴群103696976

快速回复 返回顶部 返回列表