大金家用中央空调设计必须基础知识
1、热交换器翘片与(散热片)是0.15mm的铝片组成。它的内孔必须与铜管(又称蛇形管)无缝隙接触。如果翘片与铜管之间有0.1mm间隙那么它的热(冷)传导效率下降70-80%,因为空气的导热率比铜和铝低得多。
  2、大金空调铜管的所有接头处焊接必须牢固可靠。接头处宜银焊(含银铜焊条)焊接。因为银焊它的焊液流动性好,焊接强度高。
  3、风机叶轮和电机的转子必须经过动平衡调整。经过动平衡调整才能减少其旋转时的振动和发生的噪音。
  4、冷凝水管的布置
  ①若邻近有下水管或地沟时,可用冷凝水管将空调器接水盘所接的凝结水排放至邻近的下水管中或地沟内。
  ②若相邻近的多台空调器距下水管或地沟较远,可用冷凝水干管将各台空调器的冷凝水支管和下水管或地沟连接起来。
  5、冷凝水管管径的确定
  ①直接和空调器接水盘连接的冷凝水支管的管径应与接水盘接管管径一致(可从产品样本中查得)。
  ②需设冷凝水干管时,某段干管的管径可依据与该管段连接的空调器总冷量(KW)按下表查得。
  6、冷凝水管保温
  所有冷凝水管都应保温,以防冷凝水管温度低于局部空气露点温度时,其表面结露滴水。采用带有网络线铝箔贴面的玻璃棉保温时,保温层厚度可取5mm。
  说明:DN=15mm的管道不推荐使用。立管的公称直径,应与同等负荷的水平干管的公称直径相同。
  7、冷凝水管设计注意事项
  ①沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。
  ②当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱高度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。
  ③采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。
  ④采用镀锌钢管时,通常应设置保温层。
  ⑤冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。
  ⑥设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。
  8、风管的布置
  通过风管可将各个送风口和回风口连接起来,提供一个空气流动的渠道,风管的布置应在气流组织及风口位置确定下来以后进行。
  布置风管要考虑以下因素:
  尽量缩短管线,减少分支管线,避免复杂的局部构件,以节省材料和减小系统阻力。