立即注册 找回密码

冰霜动力压缩机网

搜索
查看: 330|回复: 0

[招标] 大庆市红岗区人民检察院办公楼中央空调维修需求公示

[复制链接]
发表于 2020-9-17 09:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大庆市红岗区人民检察院办公楼中央空调维修需求公示
大庆市红岗区人民检察院 办公楼中央空调维修需求公示
发布时间:2020-09-16 09:46


采购单位
大庆市红岗区人民检察院                       
采购预算
93.1万元
联 系 人
李大鹏
联系电话
17804590623
商务要求
序号
采购项目商务要求
1
提供参与本项目竞争供应商有效的营业执照或事业单位法人证书。
2
参与本项目竞争供应商在大庆市本地有售后服务人员,并能提供证明材料(如:房屋不动产证、户籍证明等)。
3
具有有效的安全生产许可证。
4
投标人的人员须有安全工程师,并具备下述操作(准操)项目的特种作业操作证:制冷与空调设备运行操作作业、制冷与空调设备安装修理作业、低压电工作业、熔化焊接与热切割作业。备注:投标人须提供以下证明材料(缺一不可)方予认可:1、身份证(正反)影印件; 2、特种作业操作证(正反)影印件。
5
本项目不接受联合体参与竞争
技术要求
序号
品目
采购项目技术参数要求
1











螺杆式冷水机组技术参数表
型号螺杆式冷水机组(自备控制系统)制冷量kW236IPLVKw/kw5.58制冷剂 R134a压缩机及制冷回路螺杆式压缩机单回路机组节能配置经济器、电子膨胀阀能量调节范围40-100%满液式蒸发器进、出水温度℃7/12流量m3/h41水侧承压MP 1.0进出口径DN80冷凝器进、出水温度℃30/35流量m3/h51水侧承压MP 1.0进出口径DN100电           机电源 380V-3Ph-50Hz输入功率kW50HFC134a充注量kg59
2
压缩机、制冷剂、蒸发器、能量调节形式、节流控制、水流量开关、润滑油系统、专用控制系统、机组标准
1.1压缩机:制冷机组采用半封闭双螺杆压缩机,压缩机与电机必须采用半封闭式法兰连接便于现场维修,电机直接驱动压缩机转子,电机吸气冷却并带有电机绕组温度自动控制系统,压缩机必须为制冷机组生产厂家原厂生产,不得外购或OEM贴牌生产。
1.2 机组本身配备消音器降低噪音,配备经济器提高机组效率。
1.3 制冷剂:采用HFC-134a环保制冷剂。
1.4 蒸发器:采用满液式管壳式换热器。
1.5 能量调节形式:每台机组都可根据温度与负荷状况实现40-100%能量调节。
1.6 节流控制:采用电子式膨胀阀,以实现精确动态控制。
1.7 水流量开关:蒸发器与冷凝器应安装水流量开关并且能与机组进行联锁。
1.8 润滑油系统:采用外置油过滤器,冷凝器与油冷却器为一体结构。
1.9 采用专用控制系统,菜单式管理,全电脑自控,提供各种安全保护;自动冷量调节,故障预警和报警,自动调节机组运行负荷,实现机组节能运行。
1.10 机组标准状况下IPLV值5.5以上。

3













菜单式管理,提供2种控制模式:本地模式、遥控模式(机组由遥控无源触点,模拟量信号进行控制),可实现机组与冷水及冷却水泵以及冷却塔风机间的联锁控制。
2.1显示内容:流程图显示,方便操作,蒸发器进/出水温度、冷凝器进/出水温度,冷冻水温度及设定,压缩机的电机温度,油压力,吸气/排气压力、吸气/排气温度,EXV的开度,报警故障显示和记录,冷水机运行时间,冷量控制的百分比,运行电流。
2.2 控制功能:机组就地手动及远程遥控启动/停止;压缩机自动启动/停止;控制冷冻水出水温度;
2.3 诊断功能:快速检测功能(手动或自动),确认各部件各控制点是否正常;运行中可通过人机界面显示设置点和实际运行参数,监视机组运行,必要时报警;机组可提供显示报警信息,并提供常见故障解除方法,至少包括以下报警信息:冷水进水温度传感器故障;冷水出水温度传感器故障;室外温度传感器故障;吸气温度传感器故障;排气温度传感器故障;经济器温度传感器故障;排气压力变送器故障;吸气压力变送器故障;油压变送器故障;经济器压力变送器故障;与压缩机板失去联系;与电子膨胀阀板失去联系;与辅助板失去联系;与能量管理板失去联系;低吸气温度;过热度高;过热度低
;控制箱内恒温器故障或者反向;油压低油;过滤器压力、高低油位、水泵故障、高压保护、高排气温度、低经济器压力、流量开关配置故障、压缩机: 电机温度过高、电机温度超过范围、高压开关故障、电流过大、转子锁定、缺相L1故障、缺相L3故障、低电流报警、电流接触器故障、反向、MTA设置故障
2.4保护功能:机组设有2级密码保护,防止误操作。
2.5 机组部件应具有功能:1)压缩机:压缩机在40%至100%负荷之间工作。2)油过滤器:螺杆压缩机油回路装有独立的外置油过滤器。油过滤器可以在现场进行更换。3)供油电磁阀:安装在回油管。当压缩机停止运行时,电磁阀切断,油路与压缩机隔离。供油电磁阀可以在现场进行替换。4)吸气滤网:为了增强压缩机的可靠性,在压缩机吸气口安装了过滤装置。5)冷凝器和油分离器:油分离器安装在冷凝器内,制冷剂在油分离器中分离出油。6)经济器:增加主回路制冷剂的过冷度,从而可以提高系统的制冷量和制冷效率。7)高压开关:机组装有高压保护开关,安装在每个压缩机的排气侧。8)电子膨胀阀(EXV):电子膨胀阀和步进电机装在一起,通过电子膨胀阀控制板来控制步进电机,电子膨胀阀必须装有视镜,通过视镜可以观察步进电机转动状况和制冷剂流动状况。
9)湿度指示器:必须安装湿度指示器装在电子膨胀阀上,显示回路中的制冷剂充注量及湿度。如果视镜里出现气泡,则表明流量不足,或者系统无冷凝;如果视镜中试纸的颜色改变,则表明系统中有湿气。10)传感器:机组使用温度传感器来测量温度,并且使用压力传感器和压力开关来控制和调节系统的运行。


[附件下载]




您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|空压机网|压缩机网|冰霜动力压缩机网 ( 陕ICP备11012915号 )

陕公网安备61010302000001号 , Processed in 0.299170 second(s), 18 queries .

Discuz!X3.4 冰霜动力专注中国空压机压缩机中央空调制冷技术

©Comsenz Inc.; QQ:26213零零2零零,⑴群103696976

快速回复 返回顶部 返回列表