      一、产生振运、噪声大或滚球轴承发热
  具体原因分析:
          1、吸上扬程超过允许值,水泵产生气蚀;
  2、水泵与电功机轴线不同心;
  3、滚球轴承损坏;
  4、泵轴弯曲或磨损过多;
  5、润滑油不够;
  6、有水进人轴承壳内使滚球轴承生锈;
  其解决方法:
          1、降低,吸上扬程要求或调换合适的水泵;
  2、调整水泵的电动机轴线;
  3、更换滚球轴承;
  4、矫直或更换泵轴;
  5、添加润滑油;
  6、查出进水原因,调换削滑油和滚球轴承;                                                                                                                                                                                                                    
      二、功率消耗过多
  具体原因分析:
          1、总扬程低于规定范围、供水量增加;
  2、填料压得过紧;
  3、水泵与电动机的轴线不同心;
  4、泵轴弯曲或磨损过大;
  其解决方法:
          1、关小闸阀;
  2、适当放松填料压盖;
  3、调整水泵和电动机的轴线;
  4、矫正或更换泵轴;
         
    三、填料过热或填料漏水过多
  具体原因分析:
          1、填料压得太紧,冷却水进不去,填料盖压得太忪或磨损后失去弹性和密封作用;
  2、泵轴弯曲和摆动,或泵轴表面磨损损;
  3、填料缠法错误或接头不正确;
  其解决方法:
          1、调整填料压装螺丝或更新填料;
  2、检修泵轴;
  3、更换填料;