     1、中央空调膨胀阀孔堵塞维修

  (1)制冷系统中主要零部件干燥处理不当

  (2)整个系统抽真空不彻底

  (2)制冷剂含水分超标

  【判断方法】:间断性制冷:开始制冷正常,持续一段时间后,膨胀阀整个表面开始结霜,蒸发温度达0℃一下,水分在膨胀阀孔处聚集,逐渐将阀孔堵死,然后蒸发器处开始出现融霜,也听不到气流声,吸气压力呈现真空状态。用热水对膨胀阀加热,是阀孔处冰层融化,可正常制冷。

  【处理方法】在制冷系统中串入一个装有吸潮剂(硅胶、无水氯化钙)的过滤器,将系统内的水分过滤掉,然后拆下过滤器。

  2、中央空调膨胀阀过滤网处脏堵维修

  系统中较粗的粉状物较多时,会将整个过滤网堵死,制冷剂无法通过,导致不制冷。

  【判断方法】敲击膨胀阀,有时可以通过一些制冷剂实现制冷。

  【处理方法】将过滤器拆下清洗,干燥,重新装入系统中。

  3、中央空调干燥过滤器堵塞

  干燥剂使用时间较长而成糊状封住过滤器,或污物逐渐积与过滤器内造成堵塞。

  【判断方法】敲击过滤器后会出现通气,用手摸过滤器比正常时凉。

  【处理方法】将过滤器拆下清洗,干燥,重新装入系统中。

  4、中央空调膨胀阀感温包内制冷剂泄漏维修

  膨胀阀感温包内感温剂泄漏后,膜片下面有两个作用力推动膜片向上移,是阀孔关闭,系统中制冷剂无法通过导致不制冷,此时膨胀阀不结霜,低压呈真空,蒸发器内听不到气流声。

  【判断方法】

  (1)旋松膨胀阀进口处看有无制冷剂喷出,有,迅速关闭

  (2)打开膨胀阀出口看有无制冷剂喷出,无,则说明堵塞了

  【处理方法】停机关闭截止阀,拆下膨胀阀查看过滤网是否堵塞,若无,可用嘴吹膨胀阀进口,看是否通气。也可目测或拆开检查,损坏时予以更换。