制冷空调出现低压告警分析

[复制链接]
发表于 2020-11-23 08:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、空调制冷系统铜管管道过长:
          在调试过程中,有些空调出厂设置的低压告警时间比较低(一般为120秒);
  当调试的空调铜管管道较长,导致制冷剂回到蒸发器的时间延长,产生低压告警故障。
          解决方案:可以增加低压告警时间到180秒,遇到天气变化的环境中,还需要适当的增加低压告警时间。
  二、空调室内机过滤网脏堵:
          空气循环会将环境中灰尘吸附空调过滤网表面,一些用户会忽视这个问题,日复一日,空调过滤太脏,蒸发器结冰,导致空调低压告警故障。
          解决方案:更换空调室内机过滤网。
  三、干燥过滤器脏堵或者铜管管道油堵:
          铜管连接需要烧焊,有些铜渣不能完全靠吹污就能处理干净,制冷系统中的赃物会集聚在干燥过滤器中,空调制冷系统运行过程中,该过滤器两端会有温差。
          解决方案:过滤器特别脏的情况,需要对制冷系统重新进行吹污或者清洗,一般的处理方法是更换同型号同规格的干燥过滤器。
  四、空调制冷系统蒸发器散热效果不太好:
          主要发生在环境温度较低的情况,比如冬季。我们经常可以看到,到了冬季有一些冷却塔设备就要关闭风扇,原因也是冷凝压力太低了。
          解决方案:调高空调启动压力;或者对室外风机进行整改,改为调速风机,这样能够较好的解决问题。                                                                                                                              
      五、空调制冷系统中的低压保护器故障:
          我们对空调制冷系统进行挂表检测,压力正常的情况下,用万用表对低压保护器线路进行测量,或者短接低压保护器,开启压缩机运行,如果制冷循环正常就说明低压保护器故障。
          解决方案:更换同规格同型号的低压保护器。
  六、空调制冷系统中的电磁阀打不开:
          制冷系统运行时,能听到电磁阀打开的声音;假如电磁阀没有开启,低压压力会逐渐下降,直至低压告警产生;
  在空调控制面板进行报警复位,低压压力不会回升,此时对电磁阀线圈进行测量,有阻值说明正常,无穷大说明该线圈已烧毁。
          解决方案:更换同规格同型号的电磁阀线圈
  七、空调制冷系统中的膨胀阀故障:
          如果膨胀阀故障,在制冷系统运行时,低压压力上不来,高压压力上不去,追加制冷剂低压压力也无法上升。
          解决方案:先调整膨胀阀开启度,如还是没有效果,需要更换同规格同型号的膨胀阀(注意:需要排除膨胀阀是否脏堵或冰堵)。