立即注册 找回密码

扫一扫,访问微社区

冰霜动力压缩机网

搜索
查看: 173|回复: 0

螺杆式冷水机组常见故障五种维修方法

[复制链接]
发表于 2021-1-14 08:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺杆式冷水机组常见故障维修方法
  1、排气压力过高
  (1)冷凝器进水温度过、高或流量不够;需要检查冷却水塔、水过滤器和各个水阀情况,然后好进行维修。
  (2)系统内有空气、或不凝结气体;要根据故障进行排除。
  (3)凝器通关内结垢严重;直接清洗铜管,以后定期检查。
  (4)制冷剂充灌过多;需要排出多余的部分。
  (5)冷凝器上进气阀没有完全打开;需要检查、并全打开。
  2、气压力过低
  (1)通过冷凝器的水流量过大;此时,要调小阀门。
  (2)凝器的进水温度过低;调节冷却水塔风机转速、或风机工作台数。
  (3)大量液体制冷剂进入压缩机;尽快检查膨胀阀、及其感温包,判断是否有问题。
  (4)制冷剂充灌不足;将制冷剂充注到规定数量。
  3、组吸气压力过高
  (1)制冷剂充灌过量;需要根据标准排除多余的制冷剂。
  (2)在满负荷时,大量液体制冷剂流入压缩机;检查和调整膨胀阀、及其感温包。
  4、吸气压力过低
  (1)冷凝器制冷剂液体出口阀门未完全打开;要将阀门完全打开。
  (2)制冷剂过滤器堵塞;要定期清洗、或更换过滤器。
  (3)膨胀阀调整不当、或发生故障;需调校正确或排除故障,必要时更换。
  (4)制冷剂充灌不足;应补充到规定量。
  (5)过量润滑油在冷水机制冷系统中循环;应查明原因,减少到合适值。
  (6)蒸发器的进水温度过低;提高进水温度设定值。
  (7)通过蒸发器的水量不足;检查水泵、水阀。
  5、螺杆式冷水机组压缩机不能运转
  (1)过载保护断开或控制线路保险丝烧断;检查原因,有烧坏就要更换。
  (2)控制线路接触不良;定期、并及时检修,以免发生更大的事故。
  (3)压缩机继电器线圈烧坏;应及时更换。
  (4)相位错误;应及时调整正确。