1、大型中央空调冷却塔下部水箱的维修
  经过长期运转,冷却水箱内由于空气污染物质的大量存在,箱底堆积了一层污泥,因此必须进行清除。检查水箱内有无损伤和是否有漏水的部分,如有漏水的地方,要利用冷却塔休息的期间进行修补,并要把管道内的水及水箱内的积水放掉,防止冻坏。
  2、大型中央空调冷却塔风机和电动机的维修
  冷却塔的风机多采用轴流风机。冷却塔从其构造和功能上来看,风机和电动机是在高温、高湿的环境中工作,而且常在风和雨等恶劣的条件下工作。因此冷却塔的风机在检查和修理方面,其维修周期要短,检查的项目要多。拆下风机轴承和电动机的轴承后,对磨损和损坏的轴承要更换新的。对直接的齿轮装置要检查齿轮机构是否有损伤的地方,润滑油是否足够。尤其是冷却塔的风机,是产生噪声和振动的来源,因此要对轴、轴承、皮带等的咬合进行必要的调整。
  3、大型中央空调冷却塔填充材料
  填充材料的材质,一般都使用涂用氯乙烯的材料。由于填充材料和冷却水、空气密切接触,因此尘埃很容易粘附在填充材料上,而且还粘着一些产生藻类的水分,使水质恶化、压缩机的管道污染,冷却效率大大降低,并使压缩机的压力增大,增加电能消耗。为了防止这种现象发生,要取出填充材料,用水洗净。在重新安装的时候,一定要注意,不要把填充材料损坏,要是损坏要更换新的。
  4、大型中央空调冷却塔上部水箱和补水装置
  上部水箱在冷却塔使用季节应该经常检查,但在不使用冷却塔的季节,也应该注意检查和修理。另外,为使冷却水均匀地流入下部水箱,上部水箱有很多小孔,要检查这些小孔是否有堵塞现象。在冷却塔停止运行期间仍然有风和雨的季节,会使上部水箱受到雨水的浸泡和大气中污染物的严重影响,为防止这种现象的发生,要制作一个特别的罩,将冷却塔覆盖,到来年运行前一定会有很好的效果。
  当冷却塔停止运行时,要将球型阀取出进行分解,更换阀座的密封,检查是否有裂纹,检查其动作和功能。检查浮子,为下一个使用期作好各种准备工作。补水装置即使在使用中没有任何问题,在停止运行期间也要进行认真的检查和修理。
 二、大型中央空调冷却塔维修注意事项
  1)运行、操作、作业前必须阅读操作维修说明书,请遵守禁止事项、作业要领。
  2)运行时绝对不要进入冷却塔内。并不要爬到塔体上部。
  3)送风机有可能运行时,绝对不要去碰送风机。
  4)防冻电热器会发热,请不要用手去碰。
  5)请不要饮用冷却塔的水,进入眼睛时请立即冲洗。作业后,请漱口、洗手。