1、中央空调风机不运转或不出风
  判断:停电;保险丝熔断;缺相;接触器触头接触不良或线圈烧坏;电动机方面故障;风机反转。 

 
       处理:检修及更换。
  2、中央空调供冷量不足
  判断及处理:
  1)回风过滤网积尘太多,送风量不足。处理方法:清洁。
  2)蒸发器肋片氧化或片间脏堵,送风量不足。处理方法:清洁或更换蒸发器。
  3)制冷剂不足。处理方法:检漏、堵漏,加足制冷剂。
  4)膨胀阀堵塞。处理方法:拆卸清洁。
  5)压缩机故障。处理方法:检修或更换。
  6)制冷系统内有空气。处理方法:排除或重抽真空后再充足制冷剂。
  7)风冷系统中,冷凝器表面积尘太多。处理方法:清洁。
  3、中央空调运行噪声或振动过大
  判断及处理:
  1)某处紧固部件松动或脱落。处理方法:紧固或补上。
  2)风机轴承缺油或损坏。处理方法:加油或更换。
  3)风机叶轮松动或变形擦壳。处理方法:修理。
  4)压缩机液击。处理方法:关小膨胀阀或排放一些制冷剂。
  5)压缩机零部件损毁。处理方法:检修或更换。
  4、中央空调制冷过程中压缩机突然停机
  判断及处理:
  1)低压保护器动作
  ①制冷剂缺得较多。处理方法:检漏、堵漏,加足制冷剂。
  ②膨胀阀堵塞。处理方法:拆卸清洁。
  ③干燥过滤器堵塞。处理方法:更换。
  ④ 制冷剂管路节流。处理方法:找出节流原因并检修。
  2)高压保护器动作
  ① 水冷冷凝器中结水垢或堵塞。处理方法:清除冷凝器中的水垢。
  ②风冷冷凝器表面积尘太多。处理方法:清洁。
  ③ 风机不转或反转。处理方法:查明原因修复或调换接线。
  ④制冷系统内有空气。处理方法:排除或重抽真空后再充足制冷剂。
  ⑤制冷剂充注太多。处理方法:放掉一部分。
  ⑥吸气压力过高。处理方法:分析其原因,处理并使其降低。