1.服务方式1.1由于现场空调主机故障率比较高,拟派1-2位经验丰富的维保技术人员长期跟踪空调项目维保服务,第一时间为我司提供优质快速的维护保养服务。1.2每月每季度制定相关维保计划,按维保计划定期定时展开维保工作。1.3每月提供维保工作记录,每季度提交一份维保工作总结记录报告。2.每月对主机设备检查保养一次,项目如下2.1检查维护机组在运转中的各项技术数据及电脑控制中心的工作程序。2.2检查制冷循环系统,检测雪种量,必要时作适当调整。2.3检查润滑系统的油压、油色、油量。2.4检查回油系统的工作状况。2.5检查冷凝器及蒸发器的热交换效果。2.6检查机组震动,异常温度及噪声状况。2.7检查冷凝水温度设定及出水温度是否符合。2.8检查导叶执行机构工作情况。2.9检查机组控制组态设定,分析主机运行情况。2.10检查空调水泵运行状况,发现问题及时处理。2.11校正压力读数、开关位置,排除漏油、漏水现象。 2.12检查并清理板换式冷凝器蒸发器结垢(每月一次)。2.13检查机组阀门、水流开关等附属阀门是否正常。2.14提交主机检查报告。3.每季度对主机设备检查保养一次,项目如下3.1检查制冷循环系统,检测雪种量,必要时作适当调整。3.2检查润滑系统的油压及油量。3.3检查回油系统的工作状况。3.4检查冷凝器及蒸发器的热交换效果。3.5检查机组震动,异常温度及噪声状况。3.6检查冷凝水温度设定及出水温度是否符合。3.7检查执行机构工作情况。3.8检查机组控制组态设定,分析主机运行情况。3.9检查调整泵体螺丝,检查配电线路吸合程序及过流保护。3.10检查各个排水、补水阀门是否正常工作。3.11检查电气各接入点紧固无松动。3.12检查主机控制面板程序及参数设置。3.13提交主机启检查报告。4.每年对主机设备检查保养一次,项目如下4.1检查主机操作及机组运行各参数;4.2检查保养微电脑控制中心及检测其工作程序,对有关元件作适当调整;4.3检查保养主机的启动柜及控制,检查所有触头,对有关元件作适当调整;4.4检查保养润滑系统,拆卸油泵检查,清洗油槽
安装油泵,更换冷冻机油及油过滤器;4.5检查回油系统,更换干燥过滤器;4.6检查保养制冷循环系统;4.7检查
压缩机马达,检测马达绕组绝缘电阻及油泵电机绝缘测试,检查机组接地电阻;4.8检查机组震动,异常温度及噪声状况;4.9检查冷凝器及蒸发器的热交换效果;4.10测量及确定各温度探头的准确性;4.11检查及调试校准确各仪器、感应器;4.12测试空调水泵电路动作性能;保养附属阀门;校正压力表,温度表的准确性能;检查运动部件磨损及密封情况,必须时更换修理;4.13提交机组检查报告。