中央空调漏水的处理方法

[复制链接]

签到天数: 1259 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2023-1-18 15:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

1、机体安装不当

  首先我们要看的就是机体安装是否标准,安装不规范不到位,例如通风口四壁连接不平整、不密封,很容易造成滴水情况,又或者表面上看出风口比室内机水槽低,但是由于排水管内气压作用,造成水槽内睡无法排出,流向室内,导致室内机出风口漏水。

  解决方法:处理这种因安装不当导致漏水的情况,最好是将室内机水管通往室外的通道重新处理。

2、空气湿度过大

  中央空调出风口周围温度低,如果周围空气湿度较大的话,也会形成漏水现象。

  解决方法:出现这种现象时可以适当的提高送风的温度,增加中央空调的冷气送风量,尽量将风速调至最高档。

3、空调使用不当

  使用不当也会导致中央空调室内机漏水问题,怎么才算是用户使用不当呢?比如说用户在室内或是室外排水管下方放接水容器,而接水容器内的水常将水管口淹没,此时由于大气压的作用,排水管不易排出的水逐渐溢至室内的接水槽口,出现漏水现象。

  解决方法:将排水管悬空在接水容器上方即可,但不要将排水管弯曲过度。

4、制冷剂问题

  中央空调需要制冷剂,制冷剂不足会引起空调室内机漏水。其原因是制冷剂在蒸发器的进口处蒸发,引起管壁结霜。经过一段时间,霜层厚度不断增加,直至超过接水槽边沿甚至与室内机面板接触,因外界热空气的影响,霜层外部融化不断增加,直至超过接水槽边沿甚至与室内机面板接触,因外界热空气的影响,霜层外部融化流水,水流沿着接水槽外机时或面板流出室内,出现滴水现象。

  解决方法:如果是制冷剂问题导致的室内机漏水可以将制冷剂补足,漏水现象就会消失。

5、铜管保温棉没包好

  中央空调室内管路全部都是采用铜管,铜管里面的冷媒的温度非常低,如果保温棉没有包严实,或者保温棉的质量差起不到良好的保温作用的话,管路上面就会有很多冷凝水凝结,并往下滴,浸湿天花。

  解决办法:建议选用一些质量较好的保温棉,不同管径的铜管要采用相应孔径的保温棉,包保温棉的时候要注意不能让保温棉与铜管留有任何间隙,而且要确保铜管不会有任何的裸露。

6、排水管与室内机连接不好

  排水管主要是用于室内机的冷凝水排放,它与室内机连接的时候是采用软连接,要用卡箍卡死,如果连接不严实,冷凝水就会从缝隙中流出。

  解决办法:在连接完室内机和排水管之后要进行排水实验,确保连接严实不会漏水。

7、冷凝水排水不畅

  室内机的冷凝水排水口被堵死或者排水管的坡度不够,都会导致冷凝水排水不畅,并积在室内机接水盘上,接水盘满后就会溢出来,浸湿天花板。

  解决办法:施工时要确保冷凝水排水坡度不能低于1/100,排水管与室内机连接前要检查室内机排水口是否有脏污或者被堵死,排水管施工完成后一定要进行满水实验,确保冷凝水能通畅排出。