立即注册 找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

冰霜动力制冷压缩机网

搜索
查看: 189|回复: 0

夏季中央空调维修技巧大总结

[复制链接]

签到天数: 1085 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2023-1-19 09:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

1、机器露点温度正常或偏低,室内降温慢产生原因及解决方法

  ① 送风量小于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素。

  ② 有二次回风的系统,二次回风量过大,请调节,降低二次回风风量。

  ③ 空调系统房间多、风量分配不均,请调节,使各房间风量分配均匀。

  2、系统实测风量大于设计风量产生原因及解决方法

  ① 系统的实际阻力小于设计阻力,风机的风量因而增大,有条件时可以改变风机的转数。

  ② 设计时选用风机容量偏大,请关小风量调节阀,降低风量

  3、 统实测风量小于设计风量产生原因及解决方法

  ① 系统的实际阻力大于设计阻力,风机风量减小,条件允许时,改进风管构件,减少系统阻力。

  ② 系统有阻塞现象,请检查清理系统中可能的阻塞物。

  ③ 系统漏风,应堵漏。

  ④ 风机达不到设计能力或叶轮旋转方向不对,皮带打滑等,检查、排除影响风机出力的因素。

  4、室内噪音大于设计要求产生原因及解决方法

  ① 风机噪音高于额定值,请测定风机噪音,检查风机叶轮是否碰壳,轴承是否损坏,减震是否良好,对症处理。

  ② 风管及阀门、风口风速过大,产生气流噪声,请调节各种阀门、风口,降低过高风速。

  ③ 风管系统消声设备不完善,请增加消声弯头等设备。

  5、系统总送风量与总进风量不符,差值较大产生原因及解决方法

  ① 风量测量方法与计算不正确,请复查测量与计算数据。

  ② 系统漏风或气流短路,请检查堵漏,消除短路。

  6、室内气流速度分布不均有死角产生原因及解决方法

  ① 气流组织设计考虑不周,应根据实测气流分布图,调整送风口位置或增加送风口数量。

  ② 送风口风量未调节均匀,不符合设计值,应调节各送风口风量使与设计要求相符。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册