麦克维尔CSM系统_《开机操作手册》2
详细配线图见图3 图3 CSM现场配线图 2 CSM的访问连接 连接OITS 通过连接OITS,可以对机组控制器读取信息和修改参数。 机组控制器与压缩机控制器的连接:J11端口,形成pLAN网络。 机组控制器与OITS连接:(见图4)。 配置PC参数 CSM 要求支持Java的网络浏览器,所以必须安装 “Microsoft VM”(虚拟机 JIT 编译器)。 CSM的IP为192.168.1.146,IP地址已写在装箱单上。另一份副本在包装箱内的纸袋里。 给CSM和PC上电,将PC机的网络属性设置为: IP: 192.168.1.14x(与CSM同一网段,但不要与CSM相同) 掩码:255.255.0.0 DNS: 168.254.0.78 启动PC的IE,在Web页面输入 http://192.168.1.146:3011/rel/nre/webadmin/webadmin.html 弹出对话框: (图5) 输入账号McQuay 密码Password 看到Niagara 网络管理对话框(图6): | 网络设置: | 主机名 | DNS 域 | IP地址 | 子网掩码 | 默认网关 | DNS 服务器 | 是否启用DHCP | 当前时间 | 所处时区 |
一般无需改动,只是将时区改为GMT(北京时间),以便查看报警时间。 输入http://192.168.1.146,输入账号密码,就可以访问到系统管理页面如图7: 选择不同的菜单标签,可以修改配置和查看系统状态。 配置类 静态页面,修改参数后按页面底部的”保存更改”按钮。退出页面再返回才可对数据进行刷新。 包括系统控制,机组配置、机组排序、设备地址、BAS设置、IO设置、负载限制、负载水流控制、冷冻水供水温度、凉水塔控制、时间安排、最优启动、报警。 系统状态类(只读) 动态显示当前冷水机组系统和每个机组运行状态信息。 包括系统状态、机组状态信息、温度、负载限制、凉水塔状态、水流状态、其它。 三设置机组控制器: 当机组控制器上设置为本地控制,通讯协议设置为本地,然后通过OITS修改制冷参数,自动开机成功,则初始化制冷参数达到合适工况。 其中机组和压缩机控制器的DIP开关见下表1: | 压缩机1# | 机组 | OITS | A | 1 | 5 | 7 | 100000 | 101000 | | B | 9 | 13 | 15 | 100100 | 101100 | |
先检查控制器上的程序是否为03I版本。当机组B都带OITS时,注意在点击“pLAN通信”按钮后再点击“Update”选择机组B,使其节点更新为15。如图8: |