设置控制器上的参数: 密码2001,高级密码13317211。
按“菜单键”进入菜单页面 à SET à SET UNIT SPs(1) à 修改 Source = Local
à SET UNIT SPs(14) à 修改 Protocol = Local
开机过程:首先是冷冻水流再循环 à 启动-启动计时 à 预润滑 à 增载
冷冻水流再循环→启动—启动时间→预润滑计时→运行增载速度
其中可能会出现的报警:
——冷冻水流不正常,指示灯不亮,由于模拟箱上只能将水流量调到170,所以改变
压缩机的名义制冷量改为1000,使问题得到解决。
——启动—启动时间最少15分钟,但在压缩机控制器上可以清除。到VIEW UNIT STATUS (2) ,先按Enter键,再按↓键,可以清除时间。
——预润滑前将电机电流调到9%,在增载过程中调到20%左右,即可达到稳定增载。
否则将会出现“电机电流过低”、“电机电流过高”的报警。
同时几个数字输入要注意:压缩机ID4、ID9导叶开启和导叶闭合开关都在Close位置,ID10在Open位置,否则加载过程中会出现“喘振开关”的报警。
其中模拟箱上的输入输出对应表见附表。
表2 机组控制器模拟箱输入输出对应表:(表内是初始化成功的一种工况)