立即注册 找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

冰霜动力制冷压缩机网

搜索
查看: 1387|回复: 7

开利06N压缩机维修项目

[复制链接]

签到天数: 323 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2012-9-8 23:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
开利螺杆机维修项目:- (1).开利螺杆机电机维修:采用优质材料、经高压,高温.防腐蚀,耐氟及绝缘电阻测试等多项测试!维修范围从单机5HP-240HP压缩机: (2).开利螺杆机机械维修:采用开利原厂配件,质量有保证,性能稳定! (3).压缩机维修技术 我们一直致力于开利制冷压缩机维修事业的追求,是专门从事制冷压缩机维修的企业,能够为您排除压缩机方面的各种困难和故障,欢迎您来电咨询! 开利30HXC螺杆冷水机组操作规程 警告一: 30HXC机组只能使用HFC-134a工质,请不要在本机组中使用任何其它类型的工质,以免造成不必要的损害。 警告二: 30HXC机组只能使用本公司特定的润滑油,千万不要在本机组中使用任何其它类型的润滑油,以免造成不必要的损害。 警告三: 电源不正常或不平衡电压会导致机组报警。如果机组电压的3相不平衡超过2%,或电流的不平衡超过10%,请立即和你当地的电力部门联系,并且保证机组处于停机状态,直到这种情况得到改善。(电源必须符合机组的铭牌上的标定值。电压必须在给定的电气数据范围内。具体的接线见图示) 1.启/停控制 1-1 冷水机组的启动/停止按钮可通过下列方式中的一种进行控制(控制状态) •当前机组(本地控制模式) •通过用户提供的触点信号进行远程遥控(遥控模式) •通过CCN进行远程遥控(CCN模式) 1-2 主面板有一个启动/停止按钮,它可以用来在本地运行方式时停止或启动机组或者用来选择遥控或CCN的运行方式。 这些运行方式如下表所描述。 此启动/停止按钮可用来选择以下运行方式: 运行方式 4位数字显示 描述 LOFF 本地关。机组在本地模式下关机 L-On 本地开。机组在本地模式下准许启动 L-Sc* 本地开-定时器控制。机组处于本地运行模式。如果该时期是占用状态,机组就允许启动。如果机组的运行定时器程序是空闭的,机组会保持关闭状态直到下一个占用时期。 CCN* 开利舒适网络 工作在CCN命令下 rEM* 遥控 机组由外部遥控触点进行控制。 MAST* 主机启动:用于主/从机组控制功能激活 注:*号表示仅在设置要求后显示 1-3 在本地模式下启动机组 启动机组前必须先启动冷水泵、冷却水泵和冷却水塔。 在适当的情况下,机组控制系统可对冷水泵、冷却水泵实现自动启/停,而无须再添加任何副电路板。 下列例子中,机组处于停止状态,用户将以本地模式启动机组。 按键 操作 第一区显示 第二区显示 按住启动/停止按钮至少4秒 C LOFF 按住启动/停止选择按钮,有效的运行模式将逐个显示直至放开按钮 C rEM L-On L-Sc CCn 当需要的运行模式显示后(此处为L-On)放开启动/停止按钮,第1区中闪烁的“C”表示控制器正等待确认 C L-On 按下确认键确认运行模式已选择(此处为L-On)第1区中显示“t”表示已选择了运行模式。如确认键按得不够快,控制器将退出更改环境仍使用原来运行模式 t L-On 当机组启动时,控制系统首先激活油泵,以便压缩机启动时能有足够的润滑。如果油泵能建立起足够的油压,压缩机就能顺利启动。一旦压缩机开始运行,油泵将停止运行。如果油泵始终不能建立起足够的油压,控制系统将产生一个报警信息。 1-4 在本地模式下停车 机组可以在任何时候通过按启动/停止按钮,在本地模式下停车。 机组停车 按键 操作 第一区显示 第二区显示 按启动/停止按钮一下(时间小于4秒) C LOFF 当按键释放后,机组停车,不需要任何进一步动作。 t LOFF 2.主面板 从主面板可以看到PD4所有数据和实现所有控制功能。包括: 第1区:一个两位数码显示表明所选的项号。 第2区:一个四位数码显示表明所选项的内容。 第3区:由LED指示灯和按纽组成,用于机组开停,菜单选择,菜单项选择和改变数值。 2-1主界面 按纽 名称 描述 菜单 选择主菜单,每个菜单项由一个图标表示,当菜单激活时图标对应LED灯亮 向上键 在菜单项之间滚动(在两位数码显示区),如果修改模式激活,该键将增加任意参数的数值。 向下键 在菜单项之间滚动(在两位数码显示区),如果修改模式激活,该键将减少任意参数的数值。 确认键 可激活修改模式,确认修改或扩展显示某项的描述性文字。 开/停键 在本地模式可开停机组或更改运行模式。 LED灯 名称 描述 信息 显示机组的一般运行参数 温度 显示机组运行温度 压力 显示机组运行压力 设定值 显示并修改机组设定点 输入 显示机组数字和模拟输入量状态 输出/测试 显示并能测试机组输出量状态 配置 显示并更改机组配置信息 报警 显示激活的报警 报警历史 显示报警历史 运行记录 显示机组和压缩机的启动次数和运行时间 2-2快捷面板(右侧区域)包括一幅机组运行示意图,在图上包含有按纽和LED指示灯,可以迅速访问机组的主要运行参数。 快捷面板指示灯 绿色LED指示灯 机组准许启动或处于运行状态 红色LED指示灯 点亮:回路A或机组因报警停机 闪烁:回路A或机组在运行时发生报警 红色LED指示灯 点亮:回路B或机组因报警停机 闪烁:回路B或机组在运行时发生报警 红色LED指示灯 水流量开关断开或用户互锁保护开关断开 绿色LED指示灯 蒸发器水泵运行 黄色LED指示灯 从顶部到底部分别是压缩机A1、A2或B1、B2的启/停状态。指示灯闪烁表示相应的回路处于保护或除霜状态。 绿色LED指示灯 制热运行 绿色LED指示灯 制冷运行 快捷面板按钮 按纽 作用 蓝色按纽:冷水进出水温度(℃) 灰色按纽:室外温度(℃) 控制点(设定点+复位) 按一下:回路A/B排气压力(KPa) 按两下:回路A/B饱和冷凝温度(℃) 按一下:回路A/B吸气压力(KPa) 按两下:回路A/B饱和吸气温度(℃) 按一下:压缩机A1/B1运行时间(h/10或h/100) 按两下:压缩机A2/B2运行时间(h/10或h/100) 3.故障诊断 3-1概述 PRO-DIALOG PLUS控制系统有许多故障帮助功能。本地面板和其中的大多数菜单可访问全部的机组运行工 况,测试功能可以快速检测机组的所有设备。如果发现了一个运行故障,机组就会报警并将报警代码存入报警菜 单中。 3-2显示报警资料 快捷面板上的报警指示灯显示了整个机组和每个回路的状态。 •指示灯闪烁表明回路正在运行但存在问题 •指示灯不闪烁表明回路由于故障而停车 主面板的报警菜单显示机组上正发生的5个故障的代码。 3-3 报警的复位 当故障排除后,报警就可复位了,复位可采取手动复位或自动复位两种模式。即使机组正在运行,报警也能被复位。 这意味不停车就能进行报警的复位。当停电后,机组无需外部命令就能重新启动。然而,停电时所有故障也都保存了,在某些情况下这可能导致回路或机组无法重新启动。 手动复位必须按以下过程在主面板上进行: 当前报警复位 操作 第1区显示 第2区显示 按钮 第3区指示灯 按下MENU键直至报警指示灯亮起,第2区显示当前报警数。 0 0 2AL 按下回车键允许报警复位,报警指示灯闪烁并在第2区显示数值0 0 0 再按下回车键使复位生效,报警指示灯停止闪烁,依次显示“Good”“2AL” “0AL” 0 Good 2AL 0AL 3-4报警代码 以下清单列出了每个报警代码的完整描述和产生的原因: 报警代码描述 代码描述 报警原因 控制系统动作 复位类型 问题的产生 1 冷水进水温度传感器出错 传感器范围超出 -40 ~118℃ 停车 自动 传感器或接线出错 2 冷水出水温度传感器出错 传感器范围超出 -40 ~118℃ 停车 自动 传感器或接线出错 3 冷却水进水温度传感器出错 传感器范围超出 -40 ~118℃ 无动作,仅是一个信息 自动 传感器或接线出错 或电线电缆损坏 4 冷却水出水温度传感器出错 传感器范围超出 -40 ~118℃ 制冷时无动作,制热时将停车 自动 传感器或接线出错 或电线电缆损坏 5 热回收冷却水进 水温度传感器出错 传感器范围超出 -40 ~118℃ 无动作,仅是一个信息 自动 传感器或接线出错 或电线电缆损坏 6 热回收冷却水出 水温度传感器出错 传感器范围超出 -40 ~118℃ 无动作,仅是一个信息 自动 传感器或接线出错 或电线电缆损坏 7 户外温度传感器出错 传感器范围超出 -40 ~118℃ 基于户外温度失效复位 自动 传感器或接线出错 或电线电缆损坏 8 CHWS(主/辅机组)温度传感器出错 传感器范围超出 -40 ~118℃ 主/辅机组系统功能失效 自动 传感器或接线出错 或电线电缆损坏 9 压缩机A1排气温度传感器出错 传感器范围超出 -40 ~118℃ 压缩机A1停车 自动 传感器、电磁阀、电机冷却、接线出错或排气高温 10 压缩机A2排气温度传感器出错 传感器范围超出 -40 ~118℃ 压缩机A2停车 自动 传感器、电磁阀、电机冷却、接线出错或排气高温 11 压缩机B1排气温度传感器出错 传感器范围超出 -40 ~118℃ 压缩机B1停车 自动 传感器、电磁阀、电机冷却、接线出错或排气高温 12 压缩机B2排气温 度传感器出错 传感器范围超出 -40 ~118℃ 压缩机B2停车 自动 传感器、电磁阀、电机冷却、接线出错或排气高温 13 0-10V d.c.外部信号出错 信号超出范围 1- 卸载:不使用 2- 负荷限制:无效 自动 错误的输入或接线出错 14 回路A排气压力传感器出错 测量信号=0V dc 回路A停车 自动 传感器或接线出错 15 回路B排气压力传感器出错 测量信号=0V dc 回路B停车 自动 传感器或接线出错 16 回路A吸气压力传感器出错 测量信号=0V dc 回路A停车 自动 传感器或接线出错 17 回路B吸气压力传感器出错 测量信号=0V dc 回路B停车 自动 传感器或接线出错 18 压缩机A1油 压传感器出错 测量信号=0V dc 压缩机A1停车 自动 传感器或接线出错 19 压缩机A2油压传感器出错 测量信号=0V dc 压缩机A2停车 自动 传感器或接线出错 20 压缩机B1油压传感器出错 测量信号=0V dc 压缩机B1停车 自动 传感器或接线出错 21 压缩机B2油压传感器出错 测量信号=0V dc 压缩机B2停车 自动 传感器或接线出错 22 经济器A1压力传感器出错 测量信号=0V dc 带经济器机组的回路A停车,否则压缩机A1停车 自动 传感器或接线出错 23 经济器A2压力传感器出错 测量信号=0V dc 压缩机A2停车 自动 传感器或接线出错 24 经济器B1压力传感器出错 测量信号=0V dc 带经济器机组的回路B停车,否则压缩机B1停车 自动 传感器或接线出错 25 经济器B2压力传感器出错 测量信号=0V dc 压缩机B2停车 自动 传感器或接线出错 26 回路A遥控冷凝排气压力出错 测量信号=0V dc 无动作 自动 传感器或接线出错 27 回路B遥控冷 凝排气压力出 错 测量信号=0V dc 无动作 自动 传感器或接线出错 28 回路A回热模 式水流量出错 测量信号=0V dc 机组以标准制冷模式启动 自动 传感器或接线出错 29 回路B回热模 式水流量出错 测量信号=0V dc 机组以标准制冷模式启动 自动 传感器或接线出错 30 与SCPM A1电路板失去通讯 CPM A1电路板无响应 压缩机A1停车 自动 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏 31 与SCPM A2电路板失去通讯 CPM A2电路板无响应 压缩机A2停车 自动 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏 32 与SCPM B1电路板失去通讯 CPM B1电路板无响应 压缩机B1停车 自动 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏 33 与SCPM B2电路板失去通讯 CPM B2电路板无响应 压缩机B2停车 自动 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏 34 与EXV电路板失去通讯 EXV的4×DO电路板无响应 机组停车 自动 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏 35 与风机电路板#1失去通讯 控制4档风机的4×DO电路板无响应 如果风机级数低于3则停车,否则回路A停车 自动 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏 36 与风机电路板#2失去通讯 回路B控制风机级数的电路板无响应 回路B停车 自动 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏 37 与1# 4×AI-2×AO电路板失去通讯 电路板无响应 若运行制热模式或使 用风速控制器或水阀 ,机组将停车。否则,仅是一个信息.由EXV 控制过热度,不再基于液位传感器。 自动 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏 38 与NRCP板失去通讯 电路板无响应 如果机组处于回热模式,机组停机 如果再次检测到该板,自动复位 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏 39 CCN/时钟主板出错 检测不到该主板 机组停机 如果再次检测到该板,自动复位 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏 40 温控器出错或相位反相 传感器过热 停机 手动 控制箱通风差 41 紧急停车 CCN停车指令 停机 CCN/自动 控制网络 42 工厂初始设置需求 所有工厂参数为0 机组无法启动 自动 无工厂设置 43-n 非法工厂初始设置 43-1 压缩机A冷量过高 43-2 压缩机B2设置及缺B1 43-3 水冷风扇设置 43-4 风扇未设置 43-5 回热设置或回热传感器设置 错误工厂设置 机组无法启动 自动 工厂设置错误 44 回路A排气压力过高 当运行一级上载时,SCT大于最大饱和冷凝压力 回路A停车 10分钟后自动复位 传感器出错,冷却水流量小或冷却水进水温度过高 45 回路B排气压力过高 当运行一级上载时,SCT大于最大饱和冷凝压力 回路B停车 10分钟后自动复位 传感器出错,冷却水流量小或冷却水进水温度过高 46 压缩机A1供油电磁阀出错 在供油电磁阀打开油泵启动后,油压差大于17 KPa 压缩机A1不允许启动 手动 供油电磁阀损坏 47 压缩机A2供油电磁阀出错 在供油电磁阀打开油泵启动后,油压差大于17 KPa 压缩机A2不允许启动 手动 供油电磁阀损坏 48 压缩机B1供油电磁阀出错 在供油电磁阀打开油泵启动后,油压差大于17 KPa 压缩机B1不允许启动 手动 供油电磁阀损坏 49 压缩机B2供油电磁阀出错 在供油电磁阀打开油泵启动后,油压差大于17 KPa 压缩机B2不允许启动 手动 供油电磁阀损坏 50 压缩机A1预启动油压报警 油泵没有使供油回路的油压达到相应的值 压缩机A1不允许启动 手动 油位低,油泵、供油电磁阀或油压传感器出错 51 压缩机A2预启动油压报警 油泵没有使供油回路的油压达到相应的值 压缩机A2不允许启动 手动 油位低,油泵、供油电磁阀或油压传感器出错 52 压缩机B1预启动油压报警 油泵没有使供油回路的油压达到相应的值 压缩机B1不允许启动 手动 油位低,油泵、供油电磁阀或油压传感器出错 53 压缩机B2预启动油压报警 油泵没有使供油回路的油压达到相应的值 压缩机B2不允许启动 手动 油位低,油泵、供油电磁阀或油压传感器出错 54 回路A油位低 在运行过程中,油位控制器触点打开 回路A停车 手动 油位传感器出错或油充注量不足 55 回路B油位低 在运行过程中,油位控制器触点打开 回路B停车 手动 油位传感器出错或油充注量不足 56 回路A饱和吸气温度低 SST值低于结霜保护值3分钟 回路A停车 手动 制冷剂充注量少,干燥过滤器堵塞,电子膨胀阀出错,冷水流量低,冷水温度低 57 回路B饱和吸气温度低 SST值低于结霜保护值3分钟 回路B停车 手动 制冷剂充注量少,干燥过滤器堵塞,电子膨胀阀出错,冷水流量低,冷水温度低 58 回路A饱和吸气温度高 运行90秒后,SST大于12.8℃且EXV小于1% 回路A停车 手动 电子膨胀阀、液位传感器或变送器出错,蒸发器温度高 59 回路B饱和吸气温度高 运行90秒后,SST大于12.8℃且EXV小于1% 回路B停车 手动 电子膨胀阀、液位传感器或变送器出错,蒸发器温度高 60 回路A排气过热度低 持续10分钟过热度小于2.8K 回路A停车 手动 温度传感器,变送器、EXV或经济器出错 61 回路B排气过热度低 持续10分钟过热度小于2.8K 回路B停车 手动 温度传感器,变送器、EXV或经济器出错 62 压缩机A1油压差超过最大设定值 (排气压力-油压) 大于340 Kpa 超过 6秒 压缩机A1停车 手动 油过滤器堵塞,供油电磁阀或止回阀出错或供油电磁阀闭合 63 压缩机A2油压差超过最大设定值 (排气压力-油压) 大于340 Kpa 超过 6秒 压缩机A2停车 手动 油过滤器堵塞,供油电磁阀或止回阀出错或供油电磁阀闭合 64 压缩机B1油压差超过最大设定值 (排气压力-油压) 大于340 Kpa 超过 6秒 压缩机B1停车 手动 油过滤器堵塞,供油电磁阀或止回阀出错或供油电磁阀闭合 65 压缩机B2油压差超过最大设定值 (排气压力-油压) 大于340 Kpa 超过 6秒 压缩机B2停车 手动 油过滤器堵塞,供油电磁阀或止回阀出错或供油电磁阀闭合 66 与系统管理器失去通讯 机组由系统管理器控制而与其失去通讯超过2分钟 机组回到独立运行模式 自动 CCN总线出错或系统模块出错 67 与主机组或副机组失去通讯 两台机组中的主/副机组联接失去通讯超过2分钟 机组回到独立运行模式 自动 CCN总线出错或系统模块出错 68 压缩机A1油压低 (油压-经济器压力) 低于设定值超过15秒 压缩机A1停车 手动 冷却水低温、油过滤器堵塞、供油电磁阀闭合,供油电磁阀或油压变送器出错 69 压缩机A2油压低 (油压-经济器压力) 低于设定值超过15秒 压缩机A2停车 手动 冷却水低温、油过滤器堵塞、供油电磁阀闭合,供油电磁阀或油压变送器出错 70 压缩机B1油压低 (油压-经济器压力) 低于设定值超过15秒 压缩机B1停车 手动 冷却水低温、油过滤器堵塞、供油电磁阀闭合,供油电磁阀或油压变送器出错 71 压缩机B2油压低 (油压-经济器压力) 低于设定值超过15秒 压缩机B1停车 手动 冷却水低温、油过滤器堵塞、供油电磁阀闭合,供油电磁阀或油压变送器出错 72 蒸发器结霜保护 蒸发器进水或出水温度低于结霜设定点 停车,冷水泵和加热器(选件)启动 若同一天内无重复报警将自动复位 变送器出错或水流量低 73 回路A冷凝器结霜保护 水冷机组且冷媒为水时,SCT小于1.1℃ 停车,冷却水泵开启 自动 排气压力传感器出错,冷剂泄漏或冷却水低温 74 回路B冷凝器结霜保护 水冷机组且冷媒为水时,SCT小于1.1℃ 停车,冷却水泵开启 自动 排气压力传感器出错,冷剂泄漏或冷却水低温 75 冷水流量出错 1- 启动延时结束前,流量开关没有闭合或在运行过程中打开 2- 停车控制激活而冷水泵没有动作 停车、停泵 手动 冷水泵控制或冷水流量开关出错 76 冷却水流量中断 机组启动后或运行过程中水流量开关断开 停车 手动 冷却水泵出错,水流量低,水流量开关断开 77 压缩机A1电 流高 电流超过极限值 压缩机A1停机 10秒后自动 压缩机过载 78 压缩机A2电 流高 电流超过极限值 压缩机A2停机 10秒后自动 压缩机过载 79 压缩机B1电 流高 电流超过极限值 压缩机B1停机 10秒后自动 压缩机过载 80 压缩机B2电 流高 电流超过极限值 压缩机B2停机 10秒后自动 压缩机过载 81 水泵1出错 水泵接受到运行指令时,水泵触点打开 停机 手动 水泵过热或接线出错 82 水泵2出错 水泵接受到运行指令时,水泵触点打开 停机 手动 水泵过热或接线出错 83 回路A回热模 式出错 1. 冷却水泵启动或回热运行一分钟后互锁未闭合 2. 超过两个连续 回路A保持冷却模式 手动 流量开关出错 84 回路B回热模 式出错 1. 冷却水泵启动或回热运行一分钟后互锁未闭合 2. 超过两个连续停泵不成功 回路B保持冷却模式 手动 流量开关出错 85 回热冷却水流 量出错 流量计打开一分钟(水冷机组) 机组保持冷却模式 手动 流量开关出错 86-nn 主/辅机组设 置出错 错误的主/辅机设置 不允许主/辅机控制方式 自动 主/辅机设置出错 87-n 维护警告 87-1 负荷过低 87-2 水回路过低 87-3 干燥过滤器 维护期限到 87-4 水泵1维护期 限到 87-5水泵2维护期 限到 87-6 水过滤器维 护期限到 维护警告激活 无 手动 网络命令 报警代码 1 xx 压缩机A1出错 见以下CPM出错代码 见以下CPM出错代码 手动 2 xx 压缩机A2出错 见以下CPM出错代码 见以下CPM出错代码 手动 3 xx 压缩机B1出错 见以下CPM出错代码 见以下CPM出错代码 手动 4 xx 压缩机B2出错 见以下CPM出错代码 见以下CPM出错代码 手动 CPM出错代码(XX) 01 电机温度过高 SCPM电路板检测到电机高温.如果电机温度超过110℃持续10秒钟。 压缩机停车 手动 电机冷却电磁阀损坏、制冷剂充注量不足、电机温度传感器或CPM电路板损坏 02 电机温度传感器出错 SCPM电路板检测到电机温度传感器超出范围-40℃-110℃ 压缩机停车 手动 接线出错、传感器或电路板损坏 03 高压开关跳断 至SCPM电路板的HPS接口打开 压缩机停车 手动 冷却水流量不足,冷却水阀堵塞或冷却水进水温度过高 04 电机电流过载 基于MTA的设定值,SCPM电路板检测到过载电流 压缩机停车 手动 运行超过压缩机能量调节范围或电机损坏 05 电机堵转 压缩机停车 手动 负载过高 06 零序电流出错 SCPM电路板检测到零序电流(2.5+/-2.0 amps) 压缩机停车 手动 电机绕组上零序电流出错或接线出错 07 电流缺L1相 SCPM检测到一相缺失>=65% 压缩机停车 手动 电机或接线出错 08 电流缺L2相 SCPM检测到一相缺失>=65% 压缩机停车 手动 电机或接线出错 09 电流缺L3相 SCPM检测到一相缺失>=65% 压缩机停车 手动 电机或接线出错 10 电流失衡超过14% SCPM显示各相之间的电压不平衡大于14%超过25分钟 无,仅是一条信息 若此项临界报警生效,必须手动复位,否则,将自动复位 供电不足、接线出错或接线端子松动 11 电流失衡超过18% SCPM显示各相之间的电压不平衡大于18%超过25分钟 若此项临界报警生效,压缩机将停车 否则,仅是一条信息 若此项临界报警生效,必须手动复位,否则,将自动复位 供电不足、接线出错或接线端子松动 12 电机无电流 CPM显示MTA小于10%已超过3秒。 压缩机停车 手动 停电、保险丝熔断或接线出错 13 星-三角启动失败 压缩机停车 手动 接触器损坏 14 接触器出错 当压缩机接触器吸合后,CPM检测到10%的MTA,供油电磁阀线圈仍得电 压缩机停车 手动 接触器损坏 15 压缩机无法停 车 回路停车 手动 接触器粘连 16 电流反相 SCPM电路板检测到工作电流反相 压缩机停车 手动 供电电源或电缆反相 17 配置出错 SCPM从端口检测到一个数据读取故障 压缩机停车 手动 CPM电路板的配置端口被击穿或被错误设置、电路板损坏 SCPM 压缩机保护模块 MTA 压缩机最大跳断电流。

签到天数: 114 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2013-8-12 20:53:12 | 显示全部楼层
呵呵,不错.........

签到天数: 31 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2013-8-31 15:33:02 | 显示全部楼层
完全的复制呀,看起来有点乱呀,能整理一下吗

签到天数: 18 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2013-9-20 17:13:59 | 显示全部楼层
密密麻麻一大片

签到天数: 31 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2013-10-31 11:06:53 | 显示全部楼层
好资料,一定要顶!

签到天数: 31 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2013-11-29 09:45:15 | 显示全部楼层
:lol:lol:lol

签到天数: 254 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2013-12-11 16:44:58 | 显示全部楼层
俺小小的支持下,多多分享噢

签到天数: 956 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2022-7-5 19:11:32 | 显示全部楼层
感谢楼主发的资料,我也要去发几贴赚点冰霜币。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|空压机网|压缩机网|冰霜动力制冷压缩机网 ( 陕ICP备11012915号

陕公网安备61010302000001号 , Processed in 0.328125 second(s), 23 queries .

Discuz!X3.4 冰霜动力专注国内空压机压缩机中央空调制冷技术

©Comsenz Inc.; QQ:26213零零2零零,⑴群103696976

快速回复 返回顶部 返回列表