溴化锂机组各类故障处理
1. 制冷故障
现 象
原 因
1.真空不良
A. 调试时检漏不彻底
B. 运转中产生泄漏
C. 锈蚀引起焊缝泄漏
D. 真空泵性能下降
E. 真空未抽到位
F. 机组吸收不好
G. 冷却水系统异常
2.制冷量低于额定值
A. 真空度不佳
B. 冷却水流量不足
C. 冷却水温度过高
D. 测量有误差
E. 溶液循环量调节不当
F. 冷剂水太多或太少
G. 溶液综合浓度偏低或偏高
H. 燃烧量不够
I. 高发热效率降低
J. 存在轻微结晶
K. 冷剂水污染
L. 冷媒水出口温度过低
M. 用户冷负荷偏小
N. 循环量不够
O. 溶液质量不合格
P. 卫生热水消耗高发热量
Q. 钢管堵塞或结垢
R. 屏蔽泵堵塞
现 象
原 因
3.高发液位失控
A. 高发液位探头接触不良或断线
B. 液控器有故障
C. 变频器频率设定错误
D. 循环量调节不正确
E. 溶液充注量不够
F. 屏蔽泵过滤网堵塞
4.高发超温或超压
A. 燃烧量过大
B. 溶液循环量小
C. 冷却水系统不正常
D. 高发泄漏
E. 溶液浓度偏高
5.各部位突然同时缺溶液
A. 结晶
B. 蒸发器冷剂喷嘴堵塞
C. 下筒体产生泄漏

签到天数: 39 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2013-5-4 21:59:27 | 显示全部楼层
6.机内液位异常升高
A. 铜管泄漏

7.冷剂水污染
A. 冷却水入口温度过低

B. 热耗量偏大

C. 溶液灌充量太多

D. 循环量偏大

E. 低发液位过高

8.高、低发结晶
A. 高发泄漏

B. 循环量太少

C. 热耗偏大

D. 冷却水入口温度偏低

E. 机组真空不佳

F. 稀释不充分

9.高、低温交换器结垢
A. 循环量不够

B. 冷却水温度过低


原              因

C. 机组真空不佳

D. 燃烧量偏大

E. 意外停机

F. 溶液浓度偏高

10.高、低温热交换器爆鸣
A. 溶液循环量不足

11.浓溶液温度过高
A. 循环量小

B. 浓度偏高

C. 燃烧量偏大

12.冷剂水温度过低
A. 负荷过小

B. 冷水温度过低

13.冷媒水出口温度逐渐升高
A. 负荷大于机组额定出力

B. 机组出现故障

14.冷却水温度偏高
A. 冷却水流量不够

B. 冷却塔出现故障

C. 冷却塔选型不对

D. 热耗偏高

15.冷媒水温差低于额定值
A. 流量不相符

B. 温度计不准确

C. 用户负荷低于额定值

16.冷却水温度逐渐降低
A. 冷却塔选型不对

B. 机组出现故障

17.冷水出口温度低于下限值仍末停火
A. 冷量调节及保护系统失灵

18.屏蔽泵发出嗡嗡声
A. 电源电压过低

B. 电源缺相

C. 定子绕组烧坏

现            象
原              因

19.运行时,泵体剧烈发热,转速下降,流量减小。
A. 电压过低

B. 缺相

C. 轴承磨损

D. 冷却水量不足(有冷却水套时)

E. 电机绕组短路

F. 润滑管路阻塞

20.电机启动时保险丝熔断
A. 叶轮不转

B. 绕组短路

C. 绕组与地击穿

21.流量扬程不够
A. 灌注高度不够

B. 溶液不符合要求

C. 流路堵塞

22.泵功率过大
A. 总扬程与泵的扬程不符

B. 液体不符合要求

C. 密封环磨损

D. 转动部份与固定部份发生磨擦

23.泵发生振动及噪音
A. 循环量不足

B. 轴承磨损

C. 转子不平衡

D. 管路不畅

24.突然停止燃烧
A. 自动保护动作

B. 冷量自动调节动作

C. 燃烧机故障

25.排烟温度过高
A. 机组燃烧量过大

B. 燃烧室烟管结垢

26.突然整机停机
A. 电源断电或缺相

签到天数: 39 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2013-5-4 21:59:51 | 显示全部楼层
2.采暖故障

现              象
原               因

1.高发超温超压
A. 溶液浓度过高

B. 出水温度设定过高

C. 高发泄漏

D. 燃烧量过大

E. 温水断水或流量过小

F. 热水器结垢

2.高发液位异常升高
A. 机组铜管泄漏

B. 燃烧室烟管结垢

3.排烟温度过高
A. 机组燃烧量过大

4.供热能力低于额定值
A. 燃烧量不足

B. 燃烧室及烟管结垢

C. 高发泄漏

D. 负荷偏小

E. 热水器结垢

F. 热水流量不够

5.高发结晶
A. 机组泄漏

B. 溶液浓度过高

6.突然停止燃烧
A. 温度达到设定值自动保护动作

B. 高发超温超压自动保护动作

C. 断电或缺相

D. 水系统异常

E. 燃烧机故障




E)             3.外部系统常见故障
现            象
原               因

1.冷量或热量带不出去
A. 管道发生气堵或渣子堵塞

B. 送风机滤网堵塞

C. 水平衡调整不当

D. 冷媒温水泵选型不当

E. 流量太小

F. 风机盘管选型不当

G. 管道阀门损坏

2.水泵出口压力异常
A. 过滤器堵塞

B. 系统缺水

C. 滤网堵塞

D. 管道有空气

E. 管路不畅

3.管道压力表严重跳动
A. 水泵气蚀

B. 管道固定不稳

C. 泵固定不牢或轴偏心

4.冷却水温度过高
A. 流量不足

B. 管道中有空气

C. 冷却塔调整不当

D. 冷却塔填料层数不够

E. 冷却塔故障

F. 冷却塔风机反转

G. 大气湿度过大

签到天数: 39 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2013-5-4 22:00:22 | 显示全部楼层
5.冷却塔声音异常
A. 风机损坏

B. 风机叶片不平衡

C. 风机反转


4.燃烧机常见故障及原因

A.  燃油燃烧机

现            象
原               因

1.点火电极不打火
A. 间隙不正确

B. 电极污脏或潮湿

C. 绝缘体开裂

D. 点火电缆损坏

E. 点火变压器损坏

2.燃烧器电机不能起
A. 过载保护

B. 接触器有毛病

C. 继电器损坏

D. 电机本身故障

E. 程控器无输

F. 电机轴承损坏

3.油泵不供油
A. 油泵损坏

B. 油管有空气

C. 进油阀关闭

D. 过滤器堵塞

E. 油箱无油

F. 油粘度太大

4.泵有机械噪音
A. 泵有空气

B. 过滤器堵塞

5.喷嘴雾化不均匀
A. 扩散盘松动

B. 喷孔堵塞

C. 油压不够(过滤器堵塞)

D. 喷嘴磨损

E. 喷嘴调节机构有毛病(RL型)








现           象
原               因

6.风机有异常响动
A. 风叶有污垢

B. 轴承磨损

C. 风机内有异物

7.火焰感测器对火焰无反应
A. 感测器被薰黑

B. 火焰感测器被损坏

C. 火焰检测电路板被损坏

8.在运行中突然停火
A. 燃烧机故障

B. 供油系统故障

9.燃烧头被油弄污或严重积炭

A. 燃烧头安装不正确

B. 喷嘴偏大

C. 空气量不够

D. 通风不好

E. 烟道阻力大

10.电磁阀不能开启
A. 线圈烧坏

B. 电磁阀保险烧坏

11.电磁阀关不紧
A. 阀座上有杂物

12.油预热器不能起动(重油)
A. 油恒温器没有关闭

B. 油恒温器有故障

C. 油恒温器有松动

D. 油恒温器的温度范围不正确

E. 加热器有故障


B.燃气燃烧机

     现             象
原               因

1.燃烧机风机不工作
A. 无电源

B. 过载保护

燃烧机风机不工作
C. 电机有故障

D. 控制电路故障

E. 无气压或气压大低

F. 控制器有故障

2.燃烧机风机启动但满负荷预吹风后燃烧机被锁住
A. 空气压力开关有故障或设置有错

B. 到压力开关的压力管内有杂物

3.风机启动约20秒后被锁
A. 供气电磁阀有泄漏

4.风机启动但满负荷预  吹风10秒钟后被锁住
A. 在工作位置空气压力开关触头未动作

B. 风机风扇太脏

C. 风机反转

5.燃烧机啸叫
A. 燃气压力不够

6.点火电极不打火
A. 间隙太宽

B. 电极损坏或短路

C. 点火变压器有故障

D. 火焰检测探头未接好

7.风机启动电极打火但无法正常点火
A. 供气电磁阀打不开(线路)

B. 因泄漏而保护动作

C. 风门调整不当

D. 过滤器堵塞

8.点火正常但马上熄灭
A. 过滤器堵塞

B. 燃气压力调节器故障

现             象
原             因

8.点火正常但马上熄灭
C. 燃气表故障或管道内积水

D. 当空气混合量不对

E. 火焰探测器太脏

F. 供气压力太低

G. 接地不良

9.大火转小火熄灭且自锁
A. 上限压力开关保护动作

10.小火转达大火熄灭
A. 下限压力开关保护动作

11.风门调节机构转不动
A. 燃气蝶阀卡死


5.电气常见故障

1.按通电钮控制电路末得电
A. 未向机组供电

B. 机组空气开关未合上

C. 保险丝烧断

2.接通电源但触摸屏不工作
A. 保险丝烧断

B. 可编程器有故障

C. 触摸屏有故障

D. 可编程器与触摸屏连线问题

E. 24V变压器烧坏

F. 电源缺相保护

G. 紧急停机键没有复位

3.触摸屏上显示温度波动太大
A. 接地不良

B. 传感器不良

C. 触摸屏故障

D. 屏蔽端未接好

4.触摸屏上显示的高发液位不准
A. 接地不良

B. 传感器太脏而短路

C. 接线错误

现           象
原            因

5.系统联动时水泵或冷却塔不启动或启动又停止
A. 水控制输出继电器损坏

B. 可编程控制器输出模块损坏

C. 转换开关末转到位置

6.有报警但无故障显示
A. 刚启动机器高发温度太低

7.变频器不运行
A. 变频器控制电路有故障

B. 变频器设置错误

C. 功能选择错误

D. 电源电压太低

E. 变频器故障

F. 变频器过流保护

8.泵不运转
A. 电机过载保护

B. 控制电路故障

C. 泵本身故障

D. 机组自动保护动作



  


0

签到天数: 31 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2013-11-6 14:49:38 | 显示全部楼层
我顶...................{:soso__10169062262133571330_1:}

签到天数: 435 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2014-3-11 16:37:34 | 显示全部楼层
沙发我抢先坐混个脸熟。

签到天数: 956 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2022-7-16 22:20:44 | 显示全部楼层
回复赚积分,感谢楼主分享,给辛苦的楼主点个赞
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|空压机网|压缩机网|冰霜动力制冷压缩机网 ( 陕ICP备11012915号

陕公网安备61010302000001号 , Processed in 0.328125 second(s), 27 queries .

Discuz!X3.4 冰霜动力专注国内空压机压缩机中央空调制冷技术

©Comsenz Inc.; QQ:26213零零2零零,⑴群103696976

快速回复 返回顶部 返回列表