与您分享:家用水系统中央空调安装时间 :2013-03-06 15:41:22来源 :深圳雪之源空调设备[url=]浏览次数:151[/url]  1、内机就位。
  2、室内供回水水管的安装:安装完内机即可安装水管,这是水系统中央空调安装过程中最重要的一个环节。所有的热熔节点应保证热熔工艺要求,避免热熔深度不够或者热熔过度造成局部内径很小。
  3、打压试验:这是热熔完成后必须对水管进行的压力测试,通过打压泵保持系统压力在6~8kg,一般压力测试时间为3~4小时。
  4、冷凝水管的安装:冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地,最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。
  5、安装外机:做到外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震垫,保证外机运转正常。
  6、安装水系统组件:压力表、温度表、闸阀、减震金属软接等,有些机型不带膨胀罐的一定要另外家装膨胀罐,保证系统运行压力。
  7、充注冷媒:水系统外机内自带的冷媒,一般不需要另外充注。开机测试并检测压力,如有需要适当进行补充,直至调试完成,达到理想工作状态后即可。
  8、风口测量安装:水系统检修口必须位于风机盘管阀门侧,一般家庭中央空调把回风口和检修口开在一起,要注意预留检修空间。