佳力图机房专用空调的特殊性能为精密设备服务的专用空调与普通场所舒适性空调相比,无论从使用条件还是从运行要求来说,都有着较大的差异,如电子计算机房,不仅在温度、湿度方面有较高的要求,而且对机房的净化以及空调机的可靠性也有严格限制,甚至对空调送风量循环次数也有其特殊的要求。 精密与舒适空调系统比较 精密空调 家用空调 控制参数 温度及湿度 温度 控制系统 比例+积分 开/关 显热比率 90~95% 70~80% 空气流量 500-600cfm/TR 300-400cfm/TR 送风方式 上送风及下送风 上送风 空气过滤 30~95%效率 最低程度 动作时间 1年连续8760(h) 一般来说,程控交换机房和电子计算机房均属于发热机房,发热量在250-350kal/m2h,并且产湿量很小,且设备是常年满负荷连续运行,所以设备发热量较稳定,即使在冬季,由于房屋围护结构性能较好,机房仍要供冷,这就需发空调机全年连续可靠运行,机房对温湿度要求较严,虽然程控交换机在28°C左右尚能维持运转,但在运行过程中,电子元件不断发热,这对于电子设备的功能越来越强而机柜体积越来越小型化的设备来说,若不及时进行有效降温,热量的积蓄将会使环境变得恶劣,设备将不能保证在一个良好的工作状态中,以至发生故障。相对湿度对机器工作的影响也是一个不容忽视的问题,相对湿度过高过低都将影响磁带并使穿孔卡片变形,高湿度使设备表面结露出现冷凝水珠,影响绝缘性能;而湿度过低则会使纸带翘曲造成计算误差,还会产生不同电位单元之间高压静电,这将对设备造成致命的伤害。通风量和换气次数使保证机房湿度均匀与否的关键要素,是设计者发热量较大,需要大量排队显热,所以机房空调通常采用大风量小焓差的设计,风量比同等制冷量舒适性空调大80~100%,换气次数是一般舒适性空调的3倍以上。 鉴于对机房专用空调机的要求,不仅需要空调系统稳定可靠,还要反应快捷、操作简便、显示精确,不断向着高智能化方向发展。所以说我们拥有的: “佳力图”机房专用空调的独特特性能。 南京安乐佳力图空调有限公司生产的佳力图系列V机房专用空调机是95年推出的新品种。这个系列的研制花了五年时间,其中电脑微处理控制及主要部件的设计得到了加拿大政府的支持,是加拿大中央研究院重点扶持项目。该系列空调的特点是具有先进和微处理控制系统功能,有比例+积分+微分(PID)控制程序。控制参数均能随意设定,并储存于不散失记忆体内。 > 比例(p)+积分(I)+微分(D)控制程序 该微处理控制系统可以自动记录压缩机、风机、加热器和加湿器累积工作时间。每台压缩机运行100小时可交替更换,以均衡延长时间的使用寿命,并且还按顺序储存50条故障信息,方便维护操作人员进行故障判断和排除。显示过去24小时温度湿度曲线,观察室内温湿度变化,一目了然。针对机房空调不能间断的特殊要求,系统V空调采用了两套独立的制冷系统,把本来需要制冷量较大的设备一分为二,使得每台压缩机电机功率只有5.5--7.5KW。停电时为了保证空调机运转不中断,必须备有柴油发电机作为保障电源,压缩机电机功率小,对停电时油机保证启动压缩机很有利。如果一套制冷系统出现故障,另一套能自动启动继续工作,除了这些先进功能外,还值得一提的是:佳力图机房空调拥有多种冷却系统。 系列V 空调的冷却系统具有多种选择,除了风冷、水冷两种普遍采用的冷却方式外,还有以下几种方式可供广大用户及设计人员选择: 1、乙二醇冷却系统:主要为了满足北方地区用
|
|