大金 K FR—7501LW/D 柜式空调器新装柜机不能开机
大金KFR—7501LW/D柜式空调器新装柜机不能开机 分析与检测: 因为是新机,一般不会是机内问题于是首先査供电电湄食现三 相线与零线间的电压均为22oy,A相线与C相线、B相线与C相线间电压均务 380V,但A、B相线间的电压却为0V,原来误从A相线上引出—根电线作为B相线来用。 维修方法: 调整线相,空调正常工作。 供电电源正常是空调器工作的必要条件,尤其是新装机在维修空谓 时,应首先检查供电电源是否符合要求。检査时应做到以下几点: 检查供电线路规格是否符合要求,供电线路是否过长,导线连接点是 否较多,供电线路是否老化。若是如上情况,则建议用户更换,以免造成较大 损失。 测量电源电压是否正常,若较低或波动较大,建议用户购买供电功率是空 调额定功率3倍以上的稳压器。 检查三相电路中有无漏电保护器,有无零接地现象(农村用电常有这种不 规范接法)。若有这种情况,应及时更换。 当出现变压器、保险管烧毁等现象时,更换新件后不应忙于接通电源试 机,要先检查供电电源,确认电源正常后再开机。
|