发表于 2013-8-8 23:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

偶然去看了一次别的公司的一次对清华同方地源热泵机组的开机调试运行,机组由于冷凝器进水,导致系统故障,漏了7根管子,经过大修后,依然存在不同程度的隐患。
1、压缩机运作噪音,电流正常。但是增减载系统不良,能够正常从50%增载至100%,25%的开机启动有问题,停机时候不能够正常卸载?请教哪位高人给解释下
1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:19:42 上传
下载附件 (184.68 KB)






2、膨胀阀在机组开机运行时候一个热一个冷,说明有一个不通。

1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:20:19 上传
下载附件 (140.68 KB)




3、机组可能还存在着不同程度的水分,需要再更换冷冻机油。

1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:21:56 上传
下载附件 (129.11 KB)


1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:21:54 上传
下载附件 (98.41 KB)




4、机组由于堵塞了七根铜管,需要注意其高压压力情况。目前设置温度水温出水35度,压力表如下

停机时候
1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:23:58 上传
下载附件 (96.77 KB)






开始满载时候
1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:24:16 上传
下载附件 (108.3 KB)




5、其他状况如图所示

1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:27:22 上传
下载附件 (275.41 KB)


1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:27:18 上传
下载附件 (42.37 KB)


1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:27:17 上传
下载附件 (126.25 KB)


1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:27:15 上传
下载附件 (110.18 KB)


1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:27:13 上传
下载附件 (209.69 KB)


1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:27:10 上传
下载附件 (120.86 KB)


1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:27:08 上传
下载附件 (153.45 KB)


1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:27:05 上传
下载附件 (125.24 KB)


1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:27:03 上传
下载附件 (107.59 KB)


1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:27:02 上传
下载附件 (129.23 KB)


1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:27:00 上传
下载附件 (98.32 KB)


1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:26:58 上传
下载附件 (88.06 KB)


1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:26:51 上传
下载附件 (88.84 KB)


1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:26:52 上传
下载附件 (100.16 KB)


1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:26:55 上传
下载附件 (166.84 KB)


1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:26:56 上传
下载附件 (84.31 KB)


1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:26:44 上传
下载附件 (153.67 KB)


1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:26:46 上传
下载附件 (118.79 KB)


1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:26:48 上传
下载附件 (120.71 KB)


1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:26:49 上传
下载附件 (81.56 KB)


1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:26:41 上传
下载附件 (106.06 KB)


1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:26:39 上传
下载附件 (158.88 KB)


1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:26:37 上传
下载附件 (147.08 KB)


1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:26:34 上传
下载附件 (197.27 KB)


1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:26:25 上传
下载附件 (131.04 KB)


1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:26:27 上传
下载附件 (136.97 KB)


1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:26:30 上传
下载附件 (138.92 KB)


1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:26:31 上传
下载附件 (93.91 KB)


1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:26:23 上传
下载附件 (181.9 KB)


1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:26:20 上传
下载附件 (178.23 KB)


1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:26:17 上传
下载附件 (152.27 KB)


1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:26:15 上传
下载附件 (146.05 KB)


1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:26:06 上传
下载附件 (90.22 KB)


1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:26:08 上传
下载附件 (105.38 KB)


1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:26:10 上传
下载附件 (116.44 KB)


1019429w92x7j1k6thkabn.jpg 2011-11-15 10:26:12 上传
下载附件 (179.21 KB)






闲来无事修图上传,同行共享之。

sshot-7.jpg(108.84 KB, 下载次数: 17)
2011-11-15 10:21:27 上传
下载次数: 17





1019429w92x7j1k6thkabn.jpg

签到天数: 84 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2013-8-8 23:23:25 | 显示全部楼层
回复上楼,是阀柱的油眼堵了,

签到天数: 507 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2013-8-8 23:24:22 | 显示全部楼层
主要是系统的除水,必须彻底干净。要不然隐患太多了

该用户从未签到

发表于 2013-8-8 23:26:46 | 显示全部楼层
呵呵,事实证明我们的压缩机修的很好,现在经过对外围的调整已经没什么大问题了。
关键是我们那一次怀疑滑阀拉杆断了,所以拆卸了机器,打开后盖查看的,然后滑阀活动很好啊。
后来把25%的电磁阀安在50%上,然后开机运行就没问题了,电流就是从50左右一点儿点儿升上去的。现在就是这样运行的。
现在我们怀疑是25%的阀柱可能有问题,但是没再大动了,太麻烦。

该用户从未签到

发表于 2013-8-8 23:30:27 | 显示全部楼层
压缩机干燥,应打开螺杆机械部分认真的检查,防止加载、卸载的有毒堵塞、半堵塞,

签到天数: 2143 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2013-8-8 23:34:34 | 显示全部楼层
发帖时候没有登录,晕菜了

该用户从未签到

发表于 2013-8-8 23:34:47 | 显示全部楼层
现场这么凌乱,似乎地方很小啊

该用户从未签到

发表于 2013-8-8 23:35:27 | 显示全部楼层
还是你机械上面的问题,估计是你秀没有搞干净的,滑阀不灵活

该用户从未签到

发表于 2013-8-8 23:37:33 | 显示全部楼层
bjnjg2010 发表于 2011-11-28 11:21
回复上楼,是阀柱的油眼堵了,


是啊,事后想想进水的机器的确是应该好好把压缩机的增减载阀柱

该用户从未签到

发表于 2013-8-8 23:40:54 | 显示全部楼层
这帖子很实在,内容很丰富啊